Автор |
Сообщение
|
Иван из Беларуси
Зарегистрирован: Ср 21 Январь 2009, 08:34
Сообщения: 507
|
Добавлено:
Пт 13 Ноябрь 2009, 09:45
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Уваж.печники.Частенько бывает перегрев наружной стенки на уровне выхода из топки(хайло).На рис. 1 и 2 я попытался это устранить,но не уверен что это сработает.И так рис.1-суть проблемы,рис2-уменшить перевал,что должно "растянуть"горячее место,рис3--футеровка проблемн.места.(футеровка до самого низа ухудшит,замедлит нагрев нижних рядов). Наличие сухого шва не решает проблему(по-моему) .Поделитесь опытом.
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Иван из Беларуси
Зарегистрирован: Ср 21 Январь 2009, 08:34
Сообщения: 507
|
Добавлено:
Пт 13 Ноябрь 2009, 09:49
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Иван из Беларуси
Зарегистрирован: Ср 21 Январь 2009, 08:34
Сообщения: 507
|
Добавлено:
Пт 13 Ноябрь 2009, 09:50
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Александр Бацулин
![](images/avatars/2676441484ae2e35d95a5e.jpg)
Зарегистрирован: Пт 17 Февраль 2006, 19:20
Сообщения: 928
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пт 13 Ноябрь 2009, 11:07
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Футеровка адназначно!
|
_________________ Здесь могла бы быть ваша реклама.
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Иван из Беларуси
Зарегистрирован: Ср 21 Январь 2009, 08:34
Сообщения: 507
|
Добавлено:
Пт 13 Ноябрь 2009, 11:27
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Александр Бацулин писал(а): |
Футеровка адназначно! |
легко сказать,а как там повесить шамотн.кирпичи.им бедным не начто опереться
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Владимир Солин
![](images/avatars/9532342774edc84d4a75c0.jpg)
Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь 2009, 12:52
Сообщения: 3804
Регион: Череповец
|
Добавлено:
Пт 13 Ноябрь 2009, 13:47
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
На боковые выступы от топки. Думаю получится...
|
_________________ САМОназначенный дебил форума в 2017году
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Robber
Зарегистрирован: Вт 7 Июль 2009, 11:02
Сообщения: 68
|
Добавлено:
Пн 30 Ноябрь 2009, 16:56
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Такая же проблема.
Т-образная печь.
По варианту 2 думаю хайло делать специфической формы и направлять струю вниз вдоль стенки топки широкой и тонкой струёй. Для этого использовать листовой метал 5-ку, будет как катализатор ещё работать, вторичку туда подать.
Хотя наверно только футеровка стенки решит проблему.
В данном случае, по моему мнению, нет абсолютно правильного решения.
Нет перегрева в 1 и 3. но там другие проблемы.
|
Описание: |
|
Размер файла: |
16.53 КБ |
Просмотров: |
961 раз(а) |
![T-образная_варианты.JPG](files/thumbs/t_t___170.jpg)
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Иван из Беларуси
Зарегистрирован: Ср 21 Январь 2009, 08:34
Сообщения: 507
|
Добавлено:
Пн 30 Ноябрь 2009, 19:53
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Robber писал(а): |
Такая же проблема.
Т-образная печь.
По варианту 2 думаю хайло делать специфической формы и направлять струю вниз вдоль стенки топки широкой и тонкой струёй. Для этого использовать листовой метал 5-ку, будет как катализатор ещё работать, вторичку туда подать.
Хотя наверно только футеровка стенки решит проблему.
В данном случае, по моему мнению, нет абсолютно правильного решения.
Нет перегрева в 1 и 3. но там другие проблемы. |
про катализатор и вторичку пока промолчим,а вот 3-й вариант точно решит проблему перегрева.Просто всегда хочется обеспечить надежный прогрев самых нижних рядов, а там лучше безфутеровки
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Васильев Илья
![](images/avatars/9524607394fbe078a3e3dd.jpg)
Зарегистрирован: Сб 29 Декабрь 2007, 22:10
Сообщения: 256
Регион: *Печное Ателье* Архангельск +79115555911
|
Добавлено:
Вт 1 Декабрь 2009, 00:00
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Третий вариант - интереснее других, потому как надежнее. Но есть еще момент и вариант.
Монент. Окно в опускной канал не должно быть под самым потолком (перекрыпием) топливника, ряда два-три "колпачка" хрошо когда есть.
И вариант. Для футеровки стенки в этом месте постоянно применяем нержавейку 0.5мм. Подвешиваем ее внутри довольно свободно. Пятно локального перегрева значительно размывается.
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Иван из Беларуси
Зарегистрирован: Ср 21 Январь 2009, 08:34
Сообщения: 507
|
Добавлено:
Вт 1 Декабрь 2009, 08:33
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Васильев Илья писал(а): |
Третий вариант - интереснее других, потому как надежнее. Но есть еще момент и вариант.
Монент. Окно в опускной канал не должно быть под самым потолком (перекрыпием) топливника, ряда два-три "колпачка" хрошо когда есть.
И вариант. Для футеровки стенки в этом месте постоянно применяем нержавейку 0.5мм. Подвешиваем ее внутри довольно свободно. Пятно локального перегрева значительно размывается. |
1.опустив окно не устраним перегрева. 2.а нержавейка-это интересно,а надолго ли ее хватит?
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Владимир Солин
![](images/avatars/9532342774edc84d4a75c0.jpg)
Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь 2009, 12:52
Сообщения: 3804
Регион: Череповец
|
Добавлено:
Вт 1 Декабрь 2009, 10:17
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Васильев Илья писал(а): |
Монент. Окно в опускной канал не должно быть под самым потолком (перекрыпием) топливника, ряда два-три "колпачка" хрошо когда есть.
И вариант. Для футеровки стенки в этом месте постоянно применяем нержавейку 0.5мм. Подвешиваем ее внутри довольно свободно. Пятно локального перегрева значительно размывается. |
Окно в опускной канал - это СШ? Или над ним? Нержавейку под него? Или на стенку напротив?
|
_________________ САМОназначенный дебил форума в 2017году
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Васильев Илья
![](images/avatars/9524607394fbe078a3e3dd.jpg)
Зарегистрирован: Сб 29 Декабрь 2007, 22:10
Сообщения: 256
Регион: *Печное Ателье* Архангельск +79115555911
|
Добавлено:
Вт 1 Декабрь 2009, 23:26
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Ну даже не знаю как и объяснить то... Окно и щель перепутать сложно, я не путаю точно, они ну совсем не похожи.
Под кого чего..? Листом прикрываем то что перегревается, стало быть стенку (наружную изнутри)
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Владимир Солин
![](images/avatars/9532342774edc84d4a75c0.jpg)
Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь 2009, 12:52
Сообщения: 3804
Регион: Череповец
|
Добавлено:
Ср 2 Декабрь 2009, 10:00
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Понятно теперича. Мы же дилетанты... Спасибо.
|
_________________ САМОназначенный дебил форума в 2017году
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) |
![](images/spacer.gif) |
|