Автор |
Сообщение
|
Владимир.Клемент
Зарегистрирован: Вт 12 Февраль 2013, 20:07
Сообщения: 33
Регион: Эстония
|
Добавлено:
Чт 14 Февраль 2013, 01:28
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Здравствуйте!
Я хочу сложить варочную печь с духовкой, в основе которой заложен принцип работы ОВИК-5. Мне нужно увеличить топливник, так чтобы в него влезли бы дрова длиной 35 см и у меня имеется возможность использовать духовку размером только 255*370 мм. Кроме этого нужно выпрямить тепловой щит. Я сделал быстрый набросок ОВИК-5 в Sketchup по порядовкам Кузнецова. Пожалуйста, уважаемые печники, подскажите возможно ли это?
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Владимир.Клемент
Зарегистрирован: Вт 12 Февраль 2013, 20:07
Сообщения: 33
Регион: Эстония
|
Добавлено:
Чт 14 Февраль 2013, 01:33
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Вот мой набросок.
|
Описание: |
|
![](images/icon_clip.gif) Скачать |
Название файла: |
Овик-5.zip |
Размер файла: |
92.84 КБ |
Скачено: |
373 раз(а) |
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Владимир.Клемент
Зарегистрирован: Вт 12 Февраль 2013, 20:07
Сообщения: 33
Регион: Эстония
|
Добавлено:
Чт 14 Февраль 2013, 01:42
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Я тут нашел еще один проект варочной плиты, на мой взгляд, переделанный из ОВИК-5. Как вы думаете, будет ли он на практике работать, если сделать в тепловом щите 2 колпака? Благодарю заранее за ответы.
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Александр Замашка
Гость
|
Добавлено:
Чт 14 Февраль 2013, 09:10
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Выход из варочной плиты в тепловой щиток должен иметь высоту 24см ( два шамота на ребро ) остальное нужно закрыть, иначе газы из плиты будут уходить в щиток верхом, не прогревая низ.
В тепловом щитке достаточно два колпака , во втором колпаке подвертка и выход в трубу...
|
|
|
|
![](images/spacer.gif) |
Владимир.Клемент
Зарегистрирован: Вт 12 Февраль 2013, 20:07
Сообщения: 33
Регион: Эстония
|
Добавлено:
Чт 14 Февраль 2013, 17:41
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Здравствуйте, спасибо за столь скорый ответ. Вы мне дали действительно ценный совет. Я уже начал проектировать варочную печь под свои нужды.
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Владимир.Клемент
Зарегистрирован: Вт 12 Февраль 2013, 20:07
Сообщения: 33
Регион: Эстония
|
Добавлено:
Пт 15 Февраль 2013, 15:44
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Вот нарисовал вариант, который мне подходит. Прошу оценить этот проект и уделить особое внимание дымовым ходам. Надо ли что там менять, чтобы правильно работала печь?
|
Описание: |
|
Размер файла: |
258.58 КБ |
Просмотров: |
820 раз(а) |
![Моя плита сечение щитка.jpg](files/thumbs/t_____110.jpg)
|
Описание: |
|
Размер файла: |
248.9 КБ |
Просмотров: |
738 раз(а) |
![Моя плита.jpg](files/thumbs/t___724.jpg)
|
Описание: |
|
![](images/icon_clip.gif) Скачать |
Название файла: |
Моя плита.zip |
Размер файла: |
182.58 КБ |
Скачено: |
295 раз(а) |
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Александр Замашка
Гость
|
Добавлено:
Пт 15 Февраль 2013, 17:53
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Вторая ЗЛХ не нужна ( то что слева )
|
|
|
|
![](images/spacer.gif) |
Владимир.Клемент
Зарегистрирован: Вт 12 Февраль 2013, 20:07
Сообщения: 33
Регион: Эстония
|
Добавлено:
Пт 15 Февраль 2013, 22:00
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Спасибо за дельный совет. Если я вас правильно понял то, убрав лишнюю ЗЛК на проекте, он будет готов к практическому применению. Так же хотел спросить, можно ли установить слева от духовки, примерно на расстоянии 1см от красного кирпича, трубчатый водонагревательный элемент (на проекте видно, что там отсутствует шамот)? И будет ли он там нагреваться? Или из-за водонагревательного элемента не будет работать духовка?
Благодарю за ответ.
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Владимир.Клемент
Зарегистрирован: Вт 12 Февраль 2013, 20:07
Сообщения: 33
Регион: Эстония
|
Добавлено:
Вс 17 Февраль 2013, 16:54
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Забыл упомянуть на мой взгляд не маловажный факт. Дымоход считая от колосника будет иметь длину порядка 8 метров.
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Владимир.Клемент
Зарегистрирован: Вт 12 Февраль 2013, 20:07
Сообщения: 33
Регион: Эстония
|
Добавлено:
Ср 20 Февраль 2013, 15:56
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Вот сегодня разговаривал непосредственно с Кузнетцовым. Он прокомментировал этот проект так: Выход из варочной плиты должен быть выше(доходить до варочной поверхности). Нужно увеличивать сечение дымовых каналов в тепловом щитке (канал из первого колпака во второй может остаться таким но карал из второго колпака в трубу нужно увеличивать до размеров 13*20 ). Также он сказал , что бровок класть на щиток нельзя , а если он нужен то надо делать дымовую камеру.
Теперь не знаю что и делать сильнее всего меня озадачило высказывание по поводу борова. Я понял ,что боров нагреется от верхней части колпака и из за этого там образуется газовая пробка более горячих , вязких газов и будет мешать выходу более холодных.
Пожалуйста поправьте меня если я ,что не так понял.
Заранее спасибо всем.
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Владимир.Клемент
Зарегистрирован: Вт 12 Февраль 2013, 20:07
Сообщения: 33
Регион: Эстония
|
Добавлено:
Ср 20 Февраль 2013, 16:43
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Здравствуйте.
Хотел поинтересоваться можно ли делать вход в щиток делать по середине считка ,или он принципиально должен находится с краю.
Спасибо за ответы.
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Шура
![](images/avatars/1888645414d88727164d2c.jpg)
Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Ср 20 Февраль 2013, 22:19
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Владимир.Клемент писал(а): |
Теперь не знаю что и делать сильнее всего меня озадачило высказывание по поводу борова. Я понял ,что боров нагреется от верхней части колпака и из за этого там образуется газовая пробка более горячих , вязких газов и будет мешать выходу более холодных.
Пожалуйста поправьте меня если я ,что не так понял.
Заранее спасибо всем. |
Дело не в этом, а в том, что боров будет терять тепло, которого в щитке и так впритык, на заключительном этапе протопки, да и засоряется боров быстро.
Вход в щиток можно делать в любом месте...
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Владимир.Клемент
Зарегистрирован: Вт 12 Февраль 2013, 20:07
Сообщения: 33
Регион: Эстония
|
Добавлено:
Чт 21 Февраль 2013, 00:06
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Здравствуйте, Шура!
Спасибо за то, что поправили меня.
Если я правильно понял, то нужно либо удалить боров, либо отделить его от щитка каким-нибудь изоляционным материалом? И что касается дымовых каналов. При разговоре с Кузнецовым было сказано, что я собираюсь после борова поставить модульную трубу (Schiedel) диаметром 160, после чего я получил ответ, что надо увеличить дымовые каналы в щитке. Я не до конца его понял: то ли я должен увеличить сечения в щитке, то ли уменьшить диаметр модульной трубы до 140мм. Могли бы Вы пояснить мне это.
Заранее благодарю!
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Владимир.Клемент
Зарегистрирован: Вт 12 Февраль 2013, 20:07
Сообщения: 33
Регион: Эстония
|
Добавлено:
Пн 11 Март 2013, 17:18
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Приветствую всех.
Начал уже складывать печь. И задался еще парой вопросов.
Как чистить верхнюю часть колпака (Нигде не нашёл)
Можно ли ставить регистр в первый колпак и как часто его придется чистить( вынимать)
Можно ль ставить на летний ход поворотную ЗЛХ.
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) |
![](images/spacer.gif) |
tuomob
![](images/avatars/6492262775261dc742812d.jpg)
Зарегистрирован: Пн 26 Сентябрь 2011, 16:45
Сообщения: 2241
Регион: Тула
|
Добавлено:
Вт 12 Март 2013, 06:50
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Владимир.Клемент писал(а): |
Приветствую всех.
Начал уже складывать печь. И задался еще парой вопросов.
Как чистить верхнюю часть колпака (Нигде не нашёл)
Можно ли ставить регистр в первый колпак и как часто его придется чистить( вынимать)
Можно ль ставить на летний ход поворотную ЗЛХ. |
2 прочистки в проекте вполне достаточны для чистки колпаков.
Горизонтальный ход перед трубой - плохо, лучше напрямую. При этом поднял бы задвижку повыше. Над задвижкой маленькую прочистку, удобно, и при холодной трубе удобно ткать зажженную газетку для контроля наличия тяги.
Топка маленькая очень, колосник на 1 ряд ниже надо.
Прорисуй, для оценки тщательно, установку чугунной плиты, это важно. Возможны грабли.
Если можно (покажи, на каком этапе находишься), тормозни и подумай. Пока не поздно, скорректируй проект.
я бы предложил другой вариант, топочная сбоку, показал реальную плиту на картинке.
Посмотри, плита заходит в щиток, соответственно выбрать надо от кирпича.
Плита по кругу должна опираться на красный кирпич, или по кругу на шамотный. Перерисуй полностью топку.
Не торопись....... Фотки на показ.....
Никакого регистра здесь не вырисовывается. Чисто отопительная со щитком.
Под регистр другая компоновка.
Лучше электрический накопитель на 50-200 литров. лучше по потребительским свойствам.
|
Описание: |
|
Размер файла: |
452.88 КБ |
Просмотров: |
753 раз(а) |
![Моя плита.jpg](files/thumbs/t___404.jpg)
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Владимир.Клемент
Зарегистрирован: Вт 12 Февраль 2013, 20:07
Сообщения: 33
Регион: Эстония
|
Добавлено:
Пт 15 Март 2013, 11:04
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Здравствуйте. На данный момент проект уже достаточно сильно изменен. Выложу его чуть позже. Регистр хочется поставить как вспомогательный элемент к основной отопительной системе ( на случай очень сильных морозов или выхода из строя отопительного оборудования).
Лафет планируется поставить на красный кирпич с прокладкой базальтовой ваты.
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Владимир.Клемент
Зарегистрирован: Вт 12 Февраль 2013, 20:07
Сообщения: 33
Регион: Эстония
|
Добавлено:
Пт 15 Март 2013, 14:10
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Вот то что в итоге получается. Только духовка не перерисована. Она будет сделана из нержавеющей стали и расположена примерно в 4 см от шамота со всех сторон.
|
Описание: |
|
![](images/icon_clip.gif) Скачать |
Название файла: |
Моя плита N3.zip |
Размер файла: |
330.85 КБ |
Скачено: |
302 раз(а) |
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Владимир.Клемент
Зарегистрирован: Вт 12 Февраль 2013, 20:07
Сообщения: 33
Регион: Эстония
|
Добавлено:
Сб 16 Март 2013, 18:41
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Ещё раз здравствуйте.
Может кто подсказать возможно ли в такой варочной плите (печи) сделать духовку из шамота и имеет ли смысл это делать?
В чем различие между стальной и шамотной.(если не лень разъясните дилетанту )
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Владимир.Клемент
Зарегистрирован: Вт 12 Февраль 2013, 20:07
Сообщения: 33
Регион: Эстония
|
Добавлено:
Сб 16 Март 2013, 22:49
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Вот и фото проделанной работы.
|
Описание: |
|
Размер файла: |
131.93 КБ |
Просмотров: |
699 раз(а) |
![2013-02-27-344.jpg](files/thumbs/t_2013_02_27_344_131.jpg)
|
Описание: |
|
Размер файла: |
123.65 КБ |
Просмотров: |
717 раз(а) |
![2013-03-03-348.jpg](files/thumbs/t_2013_03_03_348_963.jpg)
|
Описание: |
|
Размер файла: |
154.88 КБ |
Просмотров: |
751 раз(а) |
![2013-03-07-351.jpg](files/thumbs/t_2013_03_07_351_139.jpg)
|
Описание: |
|
Размер файла: |
125.45 КБ |
Просмотров: |
750 раз(а) |
![2013-03-13-360.jpg](files/thumbs/t_2013_03_13_360_129.jpg)
|
Описание: |
|
Размер файла: |
107.51 КБ |
Просмотров: |
718 раз(а) |
![2013-03-14-361.jpg](files/thumbs/t_2013_03_14_361_864.jpg)
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Владимир.Клемент
Зарегистрирован: Вт 12 Февраль 2013, 20:07
Сообщения: 33
Регион: Эстония
|
Добавлено:
Вс 17 Март 2013, 22:10
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Может всё же кто скажет пора разбирать или проект все же будет нормально работать. А может в проекте надо что то изменить. Большое спасибо за отзывы.
ОЧЕНЬ НЕ ХОЧЕТСЯ РАЗОЧАРОВЫВАТЬСЯ .
Ещё раз благодарю всех откликнувшихся.
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) |
![](images/spacer.gif) |
|