Автор |
Сообщение
|
Morena
Зарегистрирован: Вт 28 Май 2013, 15:24
Сообщения: 4
Регион: SPb
|
Добавлено:
Вт 28 Май 2013, 15:35
|
  |
Добрый день, уважаемые форумчане. С недавних пор я являюсь обладателем печи, к сожалению не могу добавить "счастливым". Печь вроде бы сложили неплохо, НО!
1. Горе-мастер не положил гидроизоляцию между печкой и фундаментом. Чем это может грозить? Каких последствий ждать. Ну и по возможности исправить ситуацию.
2. Горе-мастер не потрудился сделать (не знаю, как это правильно называется) расширение у трубы, там где труба выходит на второй этаж и так же расширение трубы у крыши. На сколько может быть опасна такая халтурная работа?
Заранее спасибо.
Что ещё мастер сделал не так, о каких тонкостях могу не знать - подумать страшно.
|
|
|
  |
 |
Селиван Виктор
Проектировщик

Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6636
Регион: г.Челябинск
|
Добавлено:
Вт 28 Май 2013, 16:14
|
  |
Фото выложите.
Нет гидроизоляции-потери тепла на фундамент и постоянно сырая печь Результат постоянно нужно сушить печь-а это повышенный расход топлива.
Нет разделки- опасность пожара.
Нет выдры- протекание кровли.
С такими недостататками-ложил печь человек не имеющий никакого отношения к печному делу. Он называет себя печником.но таким не является. Самозванец.
|
_________________ Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +79507468555 |
|
     |
 |
Андрей_Алексеевич

Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5854
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.
|
Добавлено:
Вт 28 Май 2013, 16:55
|
  |
1. если от кирпичей трубы, при проходе потолка, есть пространство 4-5 см до балок, установите огнестойкий листовой материал (вниз-вверх по 6 см!!!)
2. в зависимости от материала кровли, от осадков стыки герметизируются просто, но выше кровли по периметру трубы следует закрепить жестяной фартучек-"слезник"
Присоединяюсь - "фотки в студию!"
|
_________________ Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
|
   |
 |
Morena
Зарегистрирован: Вт 28 Май 2013, 15:24
Сообщения: 4
Регион: SPb
|
Добавлено:
Ср 29 Май 2013, 07:53
|
  |
Спасибо за полные ответы! Фотографии сделаю и выложу, как только появится возможность. Печь клал не печник, человек который умеет класть кирпич и так же кладёт печи. То, что не положил гидроизоляцию, совершенно не объяснимо.
|
|
|
  |
 |
tuomob

Зарегистрирован: Пн 26 Сентябрь 2011, 16:45
Сообщения: 2344
Регион: Тула
|
Добавлено:
Ср 29 Май 2013, 09:54
|
  |
Morena писал(а): |
Спасибо за полные ответы! Фотографии сделаю и выложу, как только появится возможность. Печь клал не печник, человек который умеет класть кирпич и так же кладёт печи. То, что не положил гидроизоляцию, совершенно не объяснимо.  |
Посмотри, как у меня сделано.
Конечно не идеал.
Нержавейка врезана в трубу (алмазным кругом канавку вырезал)
И вид изнутри на выход трубы на крышу. Лист оцинковки ( надет на трубу) накрыто поверх обрешетки и сверху уже профиль
Сделается короб вокруг трубы и забьется базальтом.
|
_________________ С Уважением! Юрий. Тула.
ВК https://vk.com/tuomob
За проектами в личку обращайтесь. |
|
  |
 |
Селиван Виктор
Проектировщик

Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6636
Регион: г.Челябинск
|
Добавлено:
Ср 29 Май 2013, 10:13
|
  |
А где противопожарная разделка через кровлю? Там тоже греется и швы могут выкрошиться-опасноват такой вариант.
|
_________________ Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +79507468555 |
|
     |
 |
Евгений Колчин

Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10130
Регион: Москва
|
Добавлено:
Ср 29 Май 2013, 10:31
|
  |
Кровля несгораемая, до сгораемой конструкции 12 см... все в соответствие ...что еще надо?
|
_________________ ************************************ |
|
      |
 |
Селиван Виктор
Проектировщик

Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6636
Регион: г.Челябинск
|
Добавлено:
Ср 29 Май 2013, 10:40
|
  |
Евгений Колчин писал(а): |
Кровля несгораемая, до сгораемой конструкции 12 см... все в соответствие ...что еще надо? |
" Песочница" нужна до сгораемой конструкции кровли-не видно на фотке. Есть ли она там.
|
_________________ Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +79507468555 |
|
     |
 |
Евгений Колчин

Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10130
Регион: Москва
|
Добавлено:
Ср 29 Май 2013, 10:41
|
  |
ткните носом в норматив ...
|
_________________ ************************************ |
|
      |
 |
tuomob

Зарегистрирован: Пн 26 Сентябрь 2011, 16:45
Сообщения: 2344
Регион: Тула
|
Добавлено:
Ср 29 Май 2013, 16:33
|
  |
Селиван Виктор писал(а): |
А где противопожарная разделка через кровлю? Там тоже греется и швы могут выкрошиться-опасноват такой вариант. |
Внутри у меня гильза 0.8 нержавейка самодельная от задвижки и на 2 см выше среза трубы, углы забиты базальтовой ватой, как посоветовали, последние 5 см углов заделано раствором (глина песок цемент) и скос=стяжка от среза гильзы до кирпича внешних граней - 15 градусов. Считаю, что надёжно, как танк. Внутри никогда не осыпется.
|
_________________ С Уважением! Юрий. Тула.
ВК https://vk.com/tuomob
За проектами в личку обращайтесь. |
|
  |
 |
Селиван Виктор
Проектировщик

Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6636
Регион: г.Челябинск
|
Добавлено:
Ср 29 Май 2013, 17:07
|
  |
Теперь всё понятно. И надёжно должно быть. Уширение металлом вокруг трубы сразу не разглядел на фото.
|
_________________ Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +79507468555 |
|
     |
 |
Morena
Зарегистрирован: Вт 28 Май 2013, 15:24
Сообщения: 4
Регион: SPb
|
Добавлено:
Ср 29 Май 2013, 21:12
|
  |
Здравствуйте. Выкладываю обещанные фотографии:
|
|
|
  |
 |
Селиван Виктор
Проектировщик

Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6636
Регион: г.Челябинск
|
Добавлено:
Чт 30 Май 2013, 19:04
|
  |
Швы толстоватые. Не на цементном растворе?
|
_________________ Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +79507468555 |
|
     |
 |
Morena
Зарегистрирован: Вт 28 Май 2013, 15:24
Сообщения: 4
Регион: SPb
|
Добавлено:
Пн 3 Июнь 2013, 11:13
|
  |
Селиван Виктор писал(а): |
Швы толстоватые. Не на цементном растворе? |
Нет. Смесь для кладки печей.
|
|
|
  |
 |
Селиван Виктор
Проектировщик

Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6636
Регион: г.Челябинск
|
Добавлено:
Пн 3 Июнь 2013, 17:28
|
  |
А СМЕСИ бывают и на основе цемента- враки производителей смесей. Состав смеси описан и скорость схватывания после затворения.?
|
_________________ Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +79507468555
Последний раз редактировалось: Селиван Виктор (Пн 3 Июнь 2013, 17:42), всего редактировалось 1 раз |
|
     |
 |
Андрей_Алексеевич

Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5854
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.
|
Добавлено:
Пн 3 Июнь 2013, 17:40
|
  |
|
   |
 |
|