Добрый день, уважаемые форумчане. С недавних пор я являюсь обладателем печи, к сожалению не могу добавить "счастливым". Печь вроде бы сложили неплохо, НО!
1. Горе-мастер не положил гидроизоляцию между печкой и фундаментом. Чем это может грозить? Каких последствий ждать. Ну и по возможности исправить ситуацию.
2. Горе-мастер не потрудился сделать (не знаю, как это правильно называется) расширение у трубы, там где труба выходит на второй этаж и так же расширение трубы у крыши. На сколько может быть опасна такая халтурная работа?
Заранее спасибо.
Что ещё мастер сделал не так, о каких тонкостях могу не знать - подумать страшно.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6636
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Вт 28 Май 2013, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу

Фото выложите.
Нет гидроизоляции-потери тепла на фундамент и постоянно сырая печь Результат постоянно нужно сушить печь-а это повышенный расход топлива.
Нет разделки- опасность пожара.
Нет выдры- протекание кровли.
С такими недостататками-ложил печь человек не имеющий никакого отношения к печному делу. Он называет себя печником.но таким не является. Самозванец.

_________________
Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +79507468555
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5854
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Вт 28 Май 2013, 16:55 Ответить с цитатойВернуться к началу

1. если от кирпичей трубы, при проходе потолка, есть пространство 4-5 см до балок, установите огнестойкий листовой материал (вниз-вверх по 6 см!!!)
2. в зависимости от материала кровли, от осадков стыки герметизируются просто, но выше кровли по периметру трубы следует закрепить жестяной фартучек-"слезник"
Присоединяюсь - "фотки в студию!"

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
Morena



Зарегистрирован: Вт 28 Май 2013, 15:24
Сообщения: 4
Регион: SPb

СообщениеДобавлено: Ср 29 Май 2013, 07:53 Ответить с цитатойВернуться к началу

Спасибо за полные ответы! Фотографии сделаю и выложу, как только появится возможность. Печь клал не печник, человек который умеет класть кирпич и так же кладёт печи. То, что не положил гидроизоляцию, совершенно не объяснимо. Sad
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
tuomob



Зарегистрирован: Пн 26 Сентябрь 2011, 16:45
Сообщения: 2344
Регион: Тула

СообщениеДобавлено: Ср 29 Май 2013, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу

Morena писал(а):
Спасибо за полные ответы! Фотографии сделаю и выложу, как только появится возможность. Печь клал не печник, человек который умеет класть кирпич и так же кладёт печи. То, что не положил гидроизоляцию, совершенно не объяснимо. Sad


Посмотри, как у меня сделано.
Конечно не идеал.
Нержавейка врезана в трубу (алмазным кругом канавку вырезал)
И вид изнутри на выход трубы на крышу. Лист оцинковки ( надет на трубу) накрыто поверх обрешетки и сверху уже профиль
Сделается короб вокруг трубы и забьется базальтом.

_________________
С Уважением! Юрий. Тула.
ВК https://vk.com/tuomob
За проектами в личку обращайтесь.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6636
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Ср 29 Май 2013, 10:13 Ответить с цитатойВернуться к началу

А где противопожарная разделка через кровлю? Там тоже греется и швы могут выкрошиться-опасноват такой вариант.

_________________
Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +79507468555
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10130
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Ср 29 Май 2013, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу

Кровля несгораемая, до сгораемой конструкции 12 см... все в соответствие ...что еще надо?

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6636
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Ср 29 Май 2013, 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу

Евгений Колчин писал(а):
Кровля несгораемая, до сгораемой конструкции 12 см... все в соответствие ...что еще надо?
" Песочница" нужна до сгораемой конструкции кровли-не видно на фотке. Есть ли она там.

_________________
Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +79507468555
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10130
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Ср 29 Май 2013, 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу

ткните носом в норматив ...

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
tuomob



Зарегистрирован: Пн 26 Сентябрь 2011, 16:45
Сообщения: 2344
Регион: Тула

СообщениеДобавлено: Ср 29 Май 2013, 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу

Селиван Виктор писал(а):
А где противопожарная разделка через кровлю? Там тоже греется и швы могут выкрошиться-опасноват такой вариант.


Внутри у меня гильза 0.8 нержавейка самодельная от задвижки и на 2 см выше среза трубы, углы забиты базальтовой ватой, как посоветовали, последние 5 см углов заделано раствором (глина песок цемент) и скос=стяжка от среза гильзы до кирпича внешних граней - 15 градусов. Считаю, что надёжно, как танк. Внутри никогда не осыпется.

_________________
С Уважением! Юрий. Тула.
ВК https://vk.com/tuomob
За проектами в личку обращайтесь.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6636
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Ср 29 Май 2013, 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу

Теперь всё понятно. И надёжно должно быть. Уширение металлом вокруг трубы сразу не разглядел на фото.

_________________
Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +79507468555
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Morena



Зарегистрирован: Вт 28 Май 2013, 15:24
Сообщения: 4
Регион: SPb

СообщениеДобавлено: Ср 29 Май 2013, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу

Здравствуйте. Выкладываю обещанные фотографии:

Image

Image

Image

Image

Image
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6636
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Чт 30 Май 2013, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу

Швы толстоватые. Не на цементном растворе?

_________________
Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +79507468555
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Morena



Зарегистрирован: Вт 28 Май 2013, 15:24
Сообщения: 4
Регион: SPb

СообщениеДобавлено: Пн 3 Июнь 2013, 11:13 Ответить с цитатойВернуться к началу

Селиван Виктор писал(а):
Швы толстоватые. Не на цементном растворе?

Нет. Смесь для кладки печей.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6636
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Пн 3 Июнь 2013, 17:28 Ответить с цитатойВернуться к началу

А СМЕСИ бывают и на основе цемента- враки производителей смесей. Состав смеси описан и скорость схватывания после затворения.?

_________________
Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +79507468555

Последний раз редактировалось: Селиван Виктор (Пн 3 Июнь 2013, 17:42), всего редактировалось 1 раз
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5854
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Пн 3 Июнь 2013, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вот http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7080 про эти же смеси...
В них также присутствует цемент Shocked

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2025