#1: Дымит отопительно варочная печь типа по мотивам ОВИК 7. Автор: саша бучРегион: Нижний Новгород СообщениеДобавлено: Сб 20 Август 2011, 12:35
    —
Добрый день. Дали сложить ОВИК 7 печнику-недоучке. Собирал без моего догляда. Печник выбросил 4 ряда из порядовки. Выход из топки сделал на уровне топки высотой в один кирпич лежком - дым шёл в дом. Я потом вырезал болгаркой кирпичи сверху, а вниз выхода положил кирпич.Теперь печь топится так - разжигаем бумагу, всё хорошо, тяга есть. Чуть добавляем щепок и...:no:Резко дым обратно и всё тухнет и дымит. И так раза четыре. Раз на 5-6 разгорается и топится. Уважаемые профи - подскажите, что не так ? И что делать ?:faq:

#2: Re: овик 7 Автор: Андрей_АлексеевичРегион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др. СообщениеДобавлено: Сб 20 Август 2011, 14:40
    —
саша буч писал(а):
Добрый день. Дали сложить ОВИК 7 печнику-недоучке. Собирал без моего догляда. Печник выбросил 4 ряда из порядовки. Выход из топки сделал на уровне топки высотой в один кирпич лежком - дым шёл в дом.
Я потом вырезал болгаркой кирпичи сверху, а вниз выхода положил кирпич.
Теперь печь топится так - разжигаем бумагу, всё хорошо, тяга есть. Чуть добавляем щепок и...:no:
Резко дым обратно и всё тухнет и дымит. И так раза четыре.
Раз на 5-6 разгорается и топится.
Уважаемые профи - подскажите, что не так ? И что делать ?:faq:


От того, что Вы разместили свой вопрос в различных темах - лучше Вам не будет... запутаетесь в советах-ответах... Shocked
"Форум заказчика" просто Вы проигнорировали! Фотографии печи не разместили!
ОВИК-7, на мой взгляд, имеет "две сурьёзные козы":
1. ЗЛХ не открывает выход ДГ непосредственно под стояк ДТ, а напротив - лишь в колпак второго яруса - т.о. нет "летнего хода" - прямого, без нагрева части (верхней) массива печи;
2. подъёмный канал из первого колпака во второй в два раза меньше по площади, чем ДТ и ДП.



ОВИК-7.jpg
 Описание:
 Размер файла:  57.17 КБ
 Просмотров:  1571 раз(а)

ОВИК-7.jpg



#3:  Автор: Андрей_АлексеевичРегион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др. СообщениеДобавлено: Сб 20 Август 2011, 16:55
    —
БЛАГОДАРЮ!!! Евгений Викторович... Very Happy

#4: Дымит ОВИК 7. Автор: саша бучРегион: Нижний Новгород СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2011, 20:29
    —
Добрый день. Дали сложить ОВИК 7 печнику-недоучке. Собирал без моего догляда. Печник выбросил 4 ряда из порядовки. Выход из топки сделал на уровне топки высотой в один кирпич лежком - дым шёл в дом. Я потом вырезал болгаркой кирпичи сверху, а вниз выхода положил кирпич.Теперь печь топится так - разжигаем бумагу, всё хорошо, тяга есть. Чуть добавляем щепок и...Резко дым обратно и всё тухнет и дымит. И так раза четыре. Раз на 5-6 разгорается и топится. Уважаемые профи - подскажите, что не так ? И что делать ? Very Happy


P1010110.JPG
 Описание:
 Размер файла:  635.32 КБ
 Просмотров:  1098 раз(а)

P1010110.JPG



P1010109.JPG
 Описание:
 Размер файла:  644.14 КБ
 Просмотров:  1252 раз(а)

P1010109.JPG



P1010108.JPG
 Описание:
 Размер файла:  639.54 КБ
 Просмотров:  1192 раз(а)

P1010108.JPG



#5:  Автор: саша бучРегион: Нижний Новгород СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2011, 20:32
    —
Спасибо, всё круто. Так что - снос печи, что-ли ?

#6:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2011, 21:06
    —
Это уже не ОВИК ...
Ваш печник допустил вольность не только убрав 4 ряда, но и уменьшив зольник. С ваших слов выход из топливника сделан уже по вашему усмотрению, а следовательно и СШ нет, надо понимать.
Ломать может и не надо, а вот ревизия и переделка печи требуется. Но, только печником, понимающим что и как надо.

#7:  Автор: Александр ШалагинРегион: Киров СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2011, 21:07
    —
Ваш случай - классический для раздела "Как не надо строить печи". Sad
А печник ли вообще делал печь?
- нет противопожарной разделки
- колосник перевернут
- варочная плита должна быть на 11 ряду
- огнеупорный кирпич перевязан с красным.

#8:  Автор: Александр СпиридоновРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2011, 21:11
    —
Человек при лампочке Иллича и автомобильном аккумуляторе выстроил эту печь. Спасибо ему и на этом. А мог бы вообще халтуру сделать... Laughing

Хотя эту печь эксплуатировать нельзя: может загореться деревянный потолок в месте проходки дымохода. Нет противопожарной разделки. Типичная ошибка псевдо-печников. Shocked

#9:  Автор: Андрей_АлексеевичРегион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др. СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2011, 22:28
    —
саша буч писал(а):
Спасибо, всё круто. Так что - снос печи, что-ли ?


Да "коллега" ещё и ЗЛХ забыл! Вот ОВИК-7-ка и не выходит быстро на нормальное горение без дымления... Shocked
Халтура по местным меркам на 12-15 тыс.руб... Sad за 3-4 дня...

#10:  Автор: саша бучРегион: Нижний Новгород СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2011, 06:12
    —
Уважаемые профи, большое спс за комменты ! А что такое СШ и смогу ли я сам поднять СШ ? Crying or Very sad

#11:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пт 26 Август 2011, 21:15
    —
на сайте автора http://stove.ru все указано
в двух словах - узкая щель между топкой и конвективной системой, объединяющая их в единое целое -колпак, с вытекающими последствиями
в вашем варианте около 2-3 см
начинается на 10-12 см от пода топливника и идет непрерывно до выхода газов из топки
см. в пример порядовки на сайте

так что его надо не поднимать, а опускать Smile

#12:  Автор: саша бучРегион: Нижний Новгород СообщениеДобавлено: Чт 17 Ноябрь 2011, 17:45
    —
Всем спасибо ! Печь снесли. Сложили другую.

#13:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Чт 17 Ноябрь 2011, 17:48
    —
ииии...всем же интерес, что и как сложили ...

#14:  Автор: саша бучРегион: Нижний Новгород СообщениеДобавлено: Вс 20 Май 2012, 14:44
    —
Печь сложил местный печник - "Голландку". Фото пока нет. Зимой не топили - но она теперь не дымит и греет !

#15:  Автор: саша бучРегион: Нижний Новгород СообщениеДобавлено: Сб 16 Июнь 2012, 17:53
    —
ДВС ! Я продолжаю начатую мной тему ранее. Ситуация такова - ту печь (на фото) переложил другой печник (Пётр Родионов) в 2011 году. В этом году печь сложил нам - "голландка" с лежанкой. НО ! Сложив её и испробовав, поняли - нет тяги - еле горит и дымит в дом. Пётр начал исправлять - из пяти колен в печи сделал три и лежанку начал внутри переделывать (фото приложил). Пётр весь в расстройстве, запил. Нет его уже неделю. Он местный из деревни Фроловское Павловский р-он. Уважаемые профи, кто что подскажет ? (фото печи, сложенной Петром "голландки" сложенной ранее, постараюсь выложить)

#16:  Автор: ElmРегион: Первомайск (на Южном Буге) СообщениеДобавлено: Сб 16 Июнь 2012, 19:14
    —
Печь с лежанкой может плохо стартовать сама по себе - тогда ее "запускают" прогревом дымохода через ЗЛХ, а потом уже тяга нормальная.
***
Выброс колен, наоборот может ухудшить "динамику", так как последнее обычно располагают над топкой, что улучшает запуск.

#17:  Автор: саша бучРегион: Нижний Новгород СообщениеДобавлено: Сб 16 Июнь 2012, 20:46
    —
ЗХЛ - задвижка летнего хода ? А если её нет вообще ?


P1420647.JPG
 Описание:
 Размер файла:  108.68 КБ
 Просмотров:  924 раз(а)

P1420647.JPG



#18:  Автор: саша бучРегион: Нижний Новгород СообщениеДобавлено: Сб 16 Июнь 2012, 20:49
    —
ещё


P1420649.JPG
 Описание:
 Размер файла:  118.48 КБ
 Просмотров:  893 раз(а)

P1420649.JPG



#19:  Автор: саша бучРегион: Нижний Новгород СообщениеДобавлено: Сб 16 Июнь 2012, 20:53
    —
фото


P1420650.JPG
 Описание:
 Размер файла:  87.83 КБ
 Просмотров:  1025 раз(а)

P1420650.JPG



#20:  Автор: ElmРегион: Первомайск (на Южном Буге) СообщениеДобавлено: Сб 16 Июнь 2012, 20:57
    —
Э-м... всегда считал что колосниковой решетки у голландки нету, она появилась только у шведок и дальше...
Если нет ЗЛХ, то это плохо.
***
С фоток толку никакого: надо бы внутри посмотреть выше ли первый перевал от дверок... реальную схему каналов и.т.д.
***
Это фотик плохой или реально дверки косо-криво?
Да и перевязка какая-то странная - кирпич прям на дверку опирается.