Автор |
Сообщение
|
Sergio
Зарегистрирован: Чт 12 Январь 2012, 22:46
Сообщения: 56
Регион: Севрюково
|
Добавлено:
Сб 21 Июнь 2014, 17:38
|
  |
Добрый день. Собираемся строить отопительную печь с котлом для отопления жилого дома постоянного проживания. Фундамент под печь залит.
Для котла приобрели сварку, профильную трубу 40*40*3 и уголок 40*40*4. Варить котёл планируем по виду автомобильного радиатора, как раз недавно пришлось менять свой.
|
Описание: |
|
Размер файла: |
299.14 КБ |
Просмотров: |
628 раз(а) |

|
Описание: |
Фундамент под печь в углу дома. |
|
Размер файла: |
511.83 КБ |
Просмотров: |
382 раз(а) |

|
|
|
  |
 |
Sergio
Зарегистрирован: Чт 12 Январь 2012, 22:46
Сообщения: 56
Регион: Севрюково
|
Добавлено:
Сб 21 Июнь 2014, 18:22
|
  |
Вот нарисовал вариант котла, который планируем сделать.
Подскажите какие требования к таким котлам и как обеспечить обслуживание его?
|
Описание: |
Вариант котла с трубой на расширительный бак |
|
Размер файла: |
289.96 КБ |
Просмотров: |
605 раз(а) |

|
|
|
  |
 |
Sergio
Зарегистрирован: Чт 12 Январь 2012, 22:46
Сообщения: 56
Регион: Севрюково
|
Добавлено:
Вс 22 Июнь 2014, 09:09
|
  |
Немного изменил устройство и подогнал по высоте. Удлинил трубы до места установки радиатора. Перемычку между подачей и обраткой убрал.
Вопрос ещё, в какое место устанавливать насос?
|
Описание: |
Котёл с выходом на радиатор |
|
Размер файла: |
283.14 КБ |
Просмотров: |
636 раз(а) |

|
|
|
  |
 |
Sergio
Зарегистрирован: Чт 12 Январь 2012, 22:46
Сообщения: 56
Регион: Севрюково
|
Добавлено:
Пт 27 Июнь 2014, 11:46
|
  |
Сварили регистр отопления и провели испытания.
|
Описание: |
|
Размер файла: |
445.09 КБ |
Просмотров: |
356 раз(а) |

|
|
|
  |
 |
Vova-U

Зарегистрирован: Пт 30 Июль 2010, 12:28
Сообщения: 979
Регион: Питер
|
Добавлено:
Пт 27 Июнь 2014, 13:09
|
  |
Не очень понятно, а как вы дымовые газы намерены в ней пустить?
|
|
|
   |
 |
Sergio
Зарегистрирован: Чт 12 Январь 2012, 22:46
Сообщения: 56
Регион: Севрюково
|
Добавлено:
Пт 27 Июнь 2014, 15:06
|
  |
Сначала канал до потолка, затем вниз максимально до топки, и ещё раз вверх уже в трубу. Возможно на 2м этаже ещё поворот будет.
|
|
|
  |
 |
Вогнистый Владимир

Зарегистрирован: Сб 7 Апрель 2012, 16:13
Сообщения: 811
Регион: Мариуполь, Украина
|
Добавлено:
Пт 27 Июнь 2014, 18:17
|
  |
Сергей- ЗЛХ - обязательна. Уж сильно длинный канал. и жаль простенок- прогуливает. В него б щиток поставить. И можно увеличить -змеевик / скилет/
|
_________________ Печь - это душа дома!!!
|
|
    |
 |
Кирилл 74

Зарегистрирован: Пн 2 Сентябрь 2013, 04:10
Сообщения: 69
Регион: Челябинск
|
Добавлено:
Пт 27 Июнь 2014, 19:03
|
  |
Sergio писал(а): |
Вопрос ещё, в какое место устанавливать насос? |
Цирк. насос в (по-возможности) нижнюю точку. Чтоб максимум избежать завоздушивания.
|
|
|
  |
 |
Андрей ..

Зарегистрирован: Ср 16 Ноябрь 2011, 07:49
Сообщения: 1161
Регион: Нижегородская обл.
|
Добавлено:
Пт 27 Июнь 2014, 19:14
|
  |
Поменять регистр, когда прогорит- проблема...Не лучше ли потратиться на этот регистр сначала, и смело ставить в печь...Нержа должна быть, и не простая, аустенитная, с маркой Вам бы тормознуть и определиться, их там много; 304, 321, 316...
|
|
|
    |
 |
Vova-U

Зарегистрирован: Пт 30 Июль 2010, 12:28
Сообщения: 979
Регион: Питер
|
Добавлено:
Пт 27 Июнь 2014, 22:41
|
  |
Как бы так бы котёл расположить...
|
Описание: |
|
Размер файла: |
5.97 КБ |
Просмотров: |
6349 раз(а) |

|
|
|
   |
 |
Sergio
Зарегистрирован: Чт 12 Январь 2012, 22:46
Сообщения: 56
Регион: Севрюково
|
Добавлено:
Сб 28 Июнь 2014, 08:34
|
  |
Вогнистый Владимир писал(а): |
Сергей- ЗЛХ - обязательна. Уж сильно длинный канал. и жаль простенок- прогуливает. В него б щиток поставить. И можно увеличить -змеевик / скилет/ |
Топку уменьшим для дров в 50 см. ЗЛХ - разве не на первой картинке? Другую варить нет возможности. Сейчас уже киснет шамотная глина. После обеда начнём кладку.
Вопрос. Насколько критична толщина раствора для шамотного кирпича, им будет обкладываться только топка. На упаковке указана толщина 3мм. И первая растопка через 14 дней после выкладки печи.
Вообще, критикуйте по существу, чтобы второй раз не перекладывать.
|
Описание: |
|
Размер файла: |
130.37 КБ |
Просмотров: |
605 раз(а) |

|
Описание: |
|
Размер файла: |
354.55 КБ |
Просмотров: |
647 раз(а) |

|
|
|
  |
 |
Sergio
Зарегистрирован: Чт 12 Январь 2012, 22:46
Сообщения: 56
Регион: Севрюково
|
Добавлено:
Сб 28 Июнь 2014, 08:35
|
  |
Кирилл 74 писал(а): |
Sergio писал(а): |
Вопрос ещё, в какое место устанавливать насос? |
Цирк. насос в (по-возможности) нижнюю точку. Чтоб максимум избежать завоздушивания. |
В нижнюю точку - на обратку, перед печью?
|
|
|
  |
 |
|