Уважаемые форумчане-печники, окажите помощь-будет ли "работать" отопительный щиток?
Площадь дома составляет 36 м кв. Планирую его посещать с семьёй в зимний период в субботу и воскресенье, в том числе и с ночёвкой.
Основной источник обогрева - печь-камин «Енисей» (металлическая), мощность 11 кВт, вывод дыма и угарных газов со стороны задней стенки печи через металлическую трубу диаметром 15 см.
Дополнительным источником обогрева будут тепловые электрические конвекторы.
Для прибавочного аккумулирования тепла, печь намечено подсоединить к «тепловому щитку» с дымооборотом внутри, с помощью которого будет обогреваться первый и второй этаж.

Размер щитка планирую сделать: высота 336 см (56 рядов кирпичей);
ширина 87,5 см (3,5 кирпича);
длина 37,5 см (1,5 кирпича).

На схеме отопительного щитка его составные части:
1 – место подсоединения отопительной печи к щитку;
2 – прочистные дверки (три шт.);
3 – задвижки для регулировки движения газов в летнее и зимнее время (три), кроме этого будут использоваться для регулирования направления дыма при растопки печки, две нижние после прогрева будут перекрываться для направления дыма по дымооборотам;
4 – металлический дымоход;
5 – перекрытие между первым и вторым этажом (деревянное);
6 – перекрытие крыши.

Покритикуйте конструкцию. Что не правильно сделано?

_________________
Александр


DSC_0018.jpg
 Описание:
 Размер файла:  484.56 КБ
 Просмотров:  1128 раз(а)

DSC_0018.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
смирнов иван



Зарегистрирован: Чт 16 Январь 2014, 13:06
Сообщения: 1167
Регион: москва

СообщениеДобавлено: Сб 8 Февраль 2014, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вполне годится . Особых проблем быть не должно . Желательно кирпичную трубу . Меньше остывает и меньше риск образования конденсата .По той же причине не следует пользоваться режимами длительного горения
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Анатолий_Ковров



Зарегистрирован: Сб 15 Декабрь 2012, 21:25
Сообщения: 84
Регион: Ковров

СообщениеДобавлено: Сб 8 Февраль 2014, 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу

Пойдет - то пойдет. Но лучше с моими исправлениями.
Замечательно сработает и сендвич. К тому же он легче и монтировать просто.
Вопрос в другом: выход из "Енисея" градусов 350-400, и вот струя ДГ с этой не маленькой температурой бьёт в красный кирпичик, до которого всего 13см. Эти кирпичики долго не протянут, их надо защищать. Или делать ввод с торца.
Заслонку лучше ставить на входе в трубу.



DSC_0018 1.jpg
 Описание:
 Размер файла:  457.22 КБ
 Просмотров:  989 раз(а)

DSC_0018 1.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
смирнов иван



Зарегистрирован: Чт 16 Январь 2014, 13:06
Сообщения: 1167
Регион: москва

СообщениеДобавлено: Сб 8 Февраль 2014, 16:39 Ответить с цитатойВернуться к началу

Можно и так . Насчет сэндвича не согласен . Минусы перевешивают.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Анатолий_Ковров



Зарегистрирован: Сб 15 Декабрь 2012, 21:25
Сообщения: 84
Регион: Ковров

СообщениеДобавлено: Сб 8 Февраль 2014, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу

смирнов иван писал(а):
... Насчет сэндвича не согласен . Минусы перевешивают.

У него теплая мансарда.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5846
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Сб 8 Февраль 2014, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу

"...При полной загрузке дров (3-4кг) в режиме долгого горения печь камин ЕНИСЕЙ-11 поддерживает тепло в течении 6-8часов...", ну, как - ни что не напрягло? Sad

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
смирнов иван



Зарегистрирован: Чт 16 Январь 2014, 13:06
Сообщения: 1167
Регион: москва

СообщениеДобавлено: Сб 8 Февраль 2014, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу

И что с того? Быстрое охлождение сьенок трубы и , как следствие , конденсат это не отменяет .
Газы от печи и так подойдут к трубе сильно охлажденными . А чтобы не было конденсата , нам нужно иметь не менее +100 на выходе в атмосферу .
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Александр1812



Зарегистрирован: Пт 7 Февраль 2014, 22:20
Сообщения: 6
Регион: Екатеринбург

СообщениеДобавлено: Вс 9 Февраль 2014, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу

Анатолий_Ковров писал(а):
Пойдет - то пойдет. Но лучше с моими исправлениями.
Замечательно сработает и сендвич. К тому же он легче и монтировать просто.
Вопрос в другом: выход из "Енисея" градусов 350-400, и вот струя ДГ с этой не маленькой температурой бьёт в красный кирпичик, до которого всего 13см. Эти кирпичики долго не протянут, их надо защищать. Или делать ввод с торца.
Заслонку лучше ставить на входе в трубу.

Спасибо за советы!
А как, в данном случае, лучше защитить кирпич, стоящий напротив выпускной трубы?.. Может быть стенку отопительного щитка, напротив отверстия под трубу печки сделать толщиною в кирпич (25 см)?

_________________
Александр
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Александр1812



Зарегистрирован: Пт 7 Февраль 2014, 22:20
Сообщения: 6
Регион: Екатеринбург

СообщениеДобавлено: Вс 9 Февраль 2014, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу

смирнов иван писал(а):
Вполне годится . Особых проблем быть не должно . Желательно кирпичную трубу . Меньше остывает и меньше риск образования конденсата .По той же причине не следует пользоваться режимами длительного горения


Насчёт кирпичной трубы... Собирая разрозненную информацию об отопительных щитках по просторам интернета вычитал, что для того, чтобы внутри трубы не появлялся конденсат, который разрушает кирпичную кладку, необходимо соблюсти баланс между количеством кирпича, ушедшего на постройку отопительного щитка и мощностью металлической печки (связано с теплообменом кирпича). Соотношение должно составлять примерно 1 кВт на 50 кирпичей. Исходя из этого решил что вся эта конструкция должна заканчиваться металлической трубой...

_________________
Александр
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Александр1812



Зарегистрирован: Пт 7 Февраль 2014, 22:20
Сообщения: 6
Регион: Екатеринбург

СообщениеДобавлено: Вс 9 Февраль 2014, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу

Андрей_Алексеевич писал(а):
"...При полной загрузке дров (3-4кг) в режиме долгого горения печь камин ЕНИСЕЙ-11 поддерживает тепло в течении 6-8часов...", ну, как - ни что не напрягло? Sad


Извините не до конца понял..."поддерживает тепло в течении 6-8 часов", т. е. по техническим характеристикам печи, с учётом размера обогреваемого пространства дома (первый этаж, мансарда) и "щитка" она не способна постоянно поддерживать тепло в доме. Так?

_________________
Александр
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
смирнов иван



Зарегистрирован: Чт 16 Январь 2014, 13:06
Сообщения: 1167
Регион: москва

СообщениеДобавлено: Вс 9 Февраль 2014, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу

железная труба только ухудшит ситуацию . Стенку напротив выхода из печки можно отфутеровать в 1/4 кирпича. А насчет буржуйки , так она в любом случае греет пока топишь . И любая буржуйка так. Аккумуляция тепла будет только за счет щитка. Режимы длительного горения в любом случае противопоказаны . См выше
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Александр1812



Зарегистрирован: Пт 7 Февраль 2014, 22:20
Сообщения: 6
Регион: Екатеринбург

СообщениеДобавлено: Вт 11 Февраль 2014, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу

смирнов иван писал(а):
железная труба только ухудшит ситуацию . Стенку напротив выхода из печки можно отфутеровать в 1/4 кирпича. А насчет буржуйки , так она в любом случае греет пока топишь . И любая буржуйка так. Аккумуляция тепла будет только за счет щитка. Режимы длительного горения в любом случае противопоказаны . См выше


А что значит "отфутеровать" - в интернете не нашёл это понятие... могу предположить, что это означает выложить место напротив отверстия для выпуска горячих газов из печки-камина из шамотного кирпича...(правильно??)..

Кстати, подскажите из какого кирпича лучше всего делать этот "отопительный щиток" шамотного, огнеупорного или какого другого?... На что сделать особое внимание при сборке?

_________________
Александр
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
смирнов иван



Зарегистрирован: Чт 16 Январь 2014, 13:06
Сообщения: 1167
Регион: москва

СообщениеДобавлено: Вт 11 Февраль 2014, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу

Правильно , выложить внутреннюю стенку из огнеупорного( шамотного , что одно и то же ) кирпича , увеличив толщину стенки до 3/4 .
Класть сам щиток из красного полнотелого кирпича , аналогичного витебскому или боровическому на глиняном растворе .Кладку трубы выше кровли на цементном растворе .
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Анатолий_Ковров



Зарегистрирован: Сб 15 Декабрь 2012, 21:25
Сообщения: 84
Регион: Ковров

СообщениеДобавлено: Вт 11 Февраль 2014, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу

Александр1812 писал(а):
... это означает выложить место напротив отверстия для выпуска горячих газов из печки-камина из шамотного кирпича...(правильно??)

Правильно.
НО, ширина канала там 13см., допустим лещадка - это + 40-43мм. Остается около 9см. Маловато. Бывает защищают место ввода чугунной или стальной пластиной 8-10мм. Здесь проблемы с подвесом этой пластины. Выше я обращал Ваше внимание, дабы меньше ломать голову и избежать проблем лучше ввод от буржуйки делать с торца. Ну а при невозможности - надо расширять щиток до дух кирпичей и все равно делать защиту из мет. пластины. Полистайте темы. Эти вопросы хорошо разобраны.
Щиток делать из керамического кирпича. Под расшивку из качественного, в смысле внешнего вида. Под облицовку можно и покорявей.
Почитайте здесь http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=75 Найдете и правила кладки и много другого полезного и нужного.
ОПС. Смирнов опередил.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
смирнов иван



Зарегистрирован: Чт 16 Январь 2014, 13:06
Сообщения: 1167
Регион: москва

СообщениеДобавлено: Вт 11 Февраль 2014, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу

Насчет ввода с торца , действительно лучше ,и место для футеровки проще найти или , действительно , расширить нижнюю часть щитка до 2х кирпичей , вариант с пластиной все таки как- то ....
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
pe4ka



Зарегистрирован: Ср 23 Сентябрь 2009, 17:36
Сообщения: 1916
Регион: Туймазы

СообщениеДобавлено: Пт 14 Март 2014, 15:49 Ответить с цитатойВернуться к началу

В какой стадии вопрос? Делали щиток или еще нет?Слишком сложная у Вас конструкция.Есть проще.

_________________
окажу консультации по кладке печей каминов и их ремонту д51055 код8-34782 сот 8-9173752622 г.Туймазы башкирия
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Александр1812



Зарегистрирован: Пт 7 Февраль 2014, 22:20
Сообщения: 6
Регион: Екатеринбург

СообщениеДобавлено: Вт 18 Март 2014, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу

pe4ka писал(а):
В какой стадии вопрос? Делали щиток или еще нет?Слишком сложная у Вас конструкция.Есть проще.


Чтобы делать жду тёплого времени года...
А по поводу конструкции, почему Вы думаете что она сложная?.. А как её упростить?

_________________
Александр
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2025