Автор |
Сообщение
|
Bubabu
Зарегистрирован: Ср 20 Апрель 2016, 12:15
Сообщения: 15
Регион: Красноярск
|
Добавлено:
Ср 20 Апрель 2016, 12:29
|
|
Здравствуйте всем!
Ситуация следующая перед Новым годом в новом доме сложили камин, делал печник со стажем.
И так камин постоял просох начали топить и получается когда в доме закрыты все окна камин дымит, как только открываешь окно все нормально не дымит тяга есть, но зимой это не вариант помещение остывает моментально. Говорил печнику что нужна приточка тот говорит за 30 лет никогда не делал приточка камину не нужна, надо говорит трубу выше делать. Но я думаю дело в приточке, так как с открытым на проветривание окном все работает.
Пробовал ставить вентилятор на приток труба 100мм и вентилятор с улицы для проверки все равно дымит, только открываешь окно все в норме.
Камин на фото высота трубы 4 метра от потолка+ до потолка 1,5 где то. Площадь комнаты 30 м2
Камин открытый может проблему эксплуатации зимой решит стеклянная дверь на портал и приточный вентилятор с подогревом воздуха на 125 м3/ч у нас в продаже есть.
Нужен совет профи по данному вопросу. Спасибо! Фото прилагаются
|
|
|
|
|
Шура
Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Ср 20 Апрель 2016, 19:58
|
|
Bubabu писал(а): |
...Нужен совет профи по данному вопросу. Спасибо! Фото прилагаются |
Вентилятор не нужен, если для того чтобы не дымило достаточно щели проветривания.
Камин сделан неправильно, дверка со стеклом может спасти положение...
|
|
|
|
|
latif888
Зарегистрирован: Вт 1 Май 2012, 12:55
Сообщения: 379
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
|
Добавлено:
Ср 20 Апрель 2016, 20:29
|
|
Боюсь, что и стеклянная дверка не поможет. Нужно постараться и все-таки организовать приток в. извне.
|
_________________ 8 961 402 7431 |
|
|
|
Шура
Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Ср 20 Апрель 2016, 21:29
|
|
latif888 писал(а): |
Боюсь, что и стеклянная дверка не поможет. Нужно постараться и все-таки организовать приток в. извне. |
Он же сообщал, что с притоком в доме холодно становится...
Уже сто тыщ раз обсуждалось, что в нашем климате открытый камин бесполезная вещь...
|
|
|
|
|
latif888
Зарегистрирован: Вт 1 Май 2012, 12:55
Сообщения: 379
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
|
Добавлено:
Ср 20 Апрель 2016, 21:56
|
|
Здесь уже установлена решетка-жалюзи и вопрос с выхолаживанием помещ. не стоит. Надо - открыл, не топишь - закрой. Исправный камин не такая уж и бесполезная штука, это ты, что-то погорячился.
|
_________________ 8 961 402 7431 |
|
|
|
Шура
Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Чт 21 Апрель 2016, 00:01
|
|
latif888 писал(а): |
Здесь уже установлена решетка-жалюзи и вопрос с выхолаживанием помещ. не стоит. Надо - открыл, не топишь - закрой.
Исправный камин не такая уж и бесполезная штука, это ты, что-то погорячился. |
У него во время топки становится холодно в доме.
И это обычное дело, т.к. для работы даже очень исправного открытого камина, требуется довольно большая подача воздуха в помещение(в сам камин подавать бесполезно, задымит), и при малейшей попытке ограничить подачу воздуха, начинается дымление. Поэтому то я и заметил, что в качестве отопителя, камин в нашем климате не подходит, тем более в климате Красноярска...
|
|
|
|
|
Furby
Зарегистрирован: Пт 8 Май 2015, 15:33
Сообщения: 417
Регион: Биробиджан
|
Добавлено:
Чт 21 Апрель 2016, 04:53
|
|
А вентиляция не перетягивает?
|
|
|
|
|
latif888
Зарегистрирован: Вт 1 Май 2012, 12:55
Сообщения: 379
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
|
Добавлено:
Чт 21 Апрель 2016, 08:28
|
|
[quote="Шура"]
latif888 писал(а): |
в сам камин подавать бесполезно, задымити при мале. |
Ерунда какая-то...
|
_________________ 8 961 402 7431 |
|
|
|
Шура
Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Чт 21 Апрель 2016, 09:01
|
|
Furby писал(а): |
А вентиляция не перетягивает? |
Только если принудительная...
|
|
|
|
|
Шура
Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Чт 21 Апрель 2016, 09:03
|
|
[quote="latif888"]
Шура писал(а): |
latif888 писал(а): |
в сам камин подавать бесполезно, задымити при мале. |
Ерунда какая-то... |
Вот именно...
|
|
|
|
|
Андрей Ищенко
Проектировщик
Зарегистрирован: Вт 7 Февраль 2006, 10:08
Сообщения: 2946
Регион: Пенза
|
Добавлено:
Чт 21 Апрель 2016, 11:38
|
|
Столкнулся с подачей воздуха для горения камина в герметичном помещении, повезло что стройка серьезная и собралось много специалистов, в том числе и вентиляционщики.
Так вот, по их рекомендации, достаточно 100 мм. трубы. Вывел в активную зону горения, забор воздуха с улицы, через теплые полы, на улице заслонка с эл. приводом.
Камин под облицовку.
|
_________________ +7 962 974-10-94 Viber WhatsApp
+7 962 399-59-39 |
|
|
|
Шура
Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Чт 21 Апрель 2016, 14:21
|
|
Андрей Ищенко писал(а): |
...Вывел в активную зону горения, забор воздуха с улицы, через теплые полы... |
И как результат?
|
|
|
|
|
Андрей Ищенко
Проектировщик
Зарегистрирован: Вт 7 Февраль 2006, 10:08
Сообщения: 2946
Регион: Пенза
|
Добавлено:
Чт 21 Апрель 2016, 15:30
|
|
Результат нужно ждать, минимум полгода. Дом еще строится.
|
_________________ +7 962 974-10-94 Viber WhatsApp
+7 962 399-59-39 |
|
|
|
Шура
Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Чт 21 Апрель 2016, 15:47
|
|
Андрей Ищенко писал(а): |
Результат нужно ждать, минимум полгода. Дом еще строится. |
Я считаю, что в данном случае, подводка воздуха извне в "активную зону горения" может стать причиной дымления камина, ведь бездымная работа открытого камина обеспечивается достаточным потоком воздуха из помещения через портал в камин, а тут получается делается обходной путь для воздуха.
На мой взгляд, приточку надо делать не в сам камин а просто в помещение и совсем необязательно рядом с камином.
|
|
|
|
|
Tim_on
Зарегистрирован: Ср 27 Октябрь 2010, 10:40
Сообщения: 576
Регион: Краснодар
|
Добавлено:
Чт 21 Апрель 2016, 16:05
|
|
|
|
|
Шура
Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Чт 21 Апрель 2016, 16:37
|
|
Tim_on писал(а): |
Если приточку делать в помещение то будет холодно... А приточки в топку нормально работают... |
Да ничего они не работают...
|
|
|
|
|
Андрей Ищенко
Проектировщик
Зарегистрирован: Вт 7 Февраль 2006, 10:08
Сообщения: 2946
Регион: Пенза
|
Добавлено:
Чт 21 Апрель 2016, 16:45
|
|
А в чем разница? Если есть разряжение от трубы, то приток может быть откуда угодно, даже из самой трубы.
|
_________________ +7 962 974-10-94 Viber WhatsApp
+7 962 399-59-39 |
|
|
|
Bubabu
Зарегистрирован: Ср 20 Апрель 2016, 12:15
Сообщения: 15
Регион: Красноярск
|
Добавлено:
Чт 21 Апрель 2016, 17:11
|
|
Я же писал что пробовал трубу 100 мм через стену иеще и вентиляторов с улицы давил все равно дымит, только окно на проветривание откроешь не дымит. Но холодно зимой. Может со стеклом меньше воздуха потреблять будет. Дымовой канал 250*250мм.
|
|
|
|
|
Bubabu
Зарегистрирован: Ср 20 Апрель 2016, 12:15
Сообщения: 15
Регион: Красноярск
|
Добавлено:
Чт 21 Апрель 2016, 17:13
|
|
Андрей Ищенко писал(а): |
Столкнулся с подачей воздуха для горения камина в герметичном помещении, повезло что стройка серьезная и собралось много специалистов, в том числе и вентиляционщики.
Так вот, по их рекомендации, достаточно 100 мм. трубы. Вывел в активную зону горения, забор воздуха с улицы, через теплые полы, на улице заслонка с эл. приводом.
Камин под облицовку. |
Я печнику говорил давай мол в зольник выведем или через стенку камина- НЕ надо говорит ничего дымить не будет вот и вышло(((
Две прриточки по 100 мм ставить По бюджету 45000руб дороговато выходит((((
|
|
|
|
|
Bubabu
Зарегистрирован: Ср 20 Апрель 2016, 12:15
Сообщения: 15
Регион: Красноярск
|
Добавлено:
Чт 21 Апрель 2016, 17:14
|
|
Может кто приточку с подогревом воздуха ставил поделитесь опытом!!!
|
|
|
|
|
|