Здравствуйте!
Накидал не большой конструктив, немогу определить насколько будет эффективно работать (см. рис.) над плитой каналов не будет, там углубления для сушки (фурнитура вставлена просто для вида, кладка выполнена под размер фурнитуры) плита 470х850 далее выход на второй этаж и там щиток для обогрева примерно 1000х1000, далее выход на чердак и там коптилка (общая длина дымохода 5,5 метра, высота печи 2,1м - обогрев кухни 3 на 6 метра + прихожая 2х3,5 метра
вопрос насколько будет эффективно работать и выдержит ли дымоход такой высоты.[/img][/list]
|
|
|
|
|
internet_pechnik
Зарегистрирован: Вт 9 Апрель 2013, 19:51
Сообщения: 1892
Регион: belarus
|
Добавлено:
Пн 4 Июль 2016, 18:49
|
|
1. нет прямого хода. как щиток нагреть верхний? Отходящими не нагреть, тем более с духовкой и плитой, тем более такой немаленький щиток 1/1м.
2. нафиг вкирпич между топкой и духовкой? Получилось так из-за ширины?-так уменшите ширину, на 25 квадратов хватило б классического размера шведки 4,5кирпича а не 5. Духовку нагреть тоже надо .
3. труба выдержит(высота совсем и небольшая),хотя транзит до щитка греться будет при попытке нагреть щиток прямым ходом.Но это недостаток любой схемы с щитком наверху.
4. отсюда же недостаток--придется применить 3 или даже 4 задвижки, что для необремененых печными знаниями пользователей почти космический корабль. Печь же должна быть проста и эффективна.
|
|
|
|
|
Алексей Иванов
Зарегистрирован: Пн 4 Июль 2016, 17:18
Сообщения: 19
Регион: Кронштадт
|
Добавлено:
Вт 5 Июль 2016, 10:06
|
|
Спасибо за разъяснения, но возможны решения :
1.нет прямого хода. как щиток нагреть верхний?
если уменьшить на 1 оборот? (2 оборота, кстати, уменьшены по высоте на 2 кирпича), или сократить щиток на 30 см
2.нафиг вкирпич между топкой и духовкой?
плита длинной 85, духовка же обогрев сверху и по низу
3. более смущает на чердаке коптилка - не слишком ли
|
|
|
|
|
internet_pechnik
Зарегистрирован: Вт 9 Апрель 2013, 19:51
Сообщения: 1892
Регион: belarus
|
Добавлено:
Вт 5 Июль 2016, 16:00
|
|
1. Не поможет,лишь ухудшит саму печь. Я так понял там простой трехканальный щиток сзади с горизонтальным каналом понизу
2.а слева не надо? как правило ставится шамот наребро от топки и духовка прогревается слева. Плита 85 ляжет и на 4,5 кирпича если выпустить скраю
3. Про коптилку надеюсь была шутка
|
|
|
|
|
Алексей Иванов
Зарегистрирован: Пн 4 Июль 2016, 17:18
Сообщения: 19
Регион: Кронштадт
|
Добавлено:
Вт 5 Июль 2016, 17:02
|
|
В общем конструкция выросла до такой, еще только вытяжка в верху пока не доведена до ума
"Я так понял там простой трехканальный щиток сзади с горизонтальным каналом понизу " рис. разрез
|
|
|
|
|
Алексей Иванов
Зарегистрирован: Пн 4 Июль 2016, 17:18
Сообщения: 19
Регион: Кронштадт
|
Добавлено:
Вт 5 Июль 2016, 17:29
|
|
Забыл добавить коптилку тоже хотят думаю обыграть щитком в 1 оборот
|
|
|
|
|
Алексей Иванов
Зарегистрирован: Пн 4 Июль 2016, 17:18
Сообщения: 19
Регион: Кронштадт
|
Добавлено:
Чт 7 Июль 2016, 18:23
|
|
А если на летний ход задвижку если смотреть спереди то поперёк перегородки между 1 и 2 оборотом по низу там далее в трубу останется только колпак сверху не будет мертвКа
|
|
|
|
|
Алексей Иванов
Зарегистрирован: Пн 4 Июль 2016, 17:18
Сообщения: 19
Регион: Кронштадт
|
Добавлено:
Пт 8 Июль 2016, 16:41
|
|
Подскажите, реально задвижку установить на летний ход в этом месте и тогда поток на летнюю топку так пойдет или все равно вверх его потянет и там мертвяк (столб холодного) будет
|
|
|
|
|
Дачник
Зарегистрирован: Чт 25 Август 2011, 15:32
Сообщения: 542
Регион: Лен.область
|
Добавлено:
Пт 8 Июль 2016, 17:05
|
|
ЗЛХ должна быть здесь
|
Описание: |
|
Размер файла: |
50.41 КБ |
Просмотров: |
874 раз(а) |
|
|
|
|
|
Алексей Иванов
Зарегистрирован: Пн 4 Июль 2016, 17:18
Сообщения: 19
Регион: Кронштадт
|
Добавлено:
Пт 8 Июль 2016, 17:35
|
|
Я также думал но там не нужна ли ещё 1 задвижка для перекрытия канала потока вниз
|
|
|
|
|
Дачник
Зарегистрирован: Чт 25 Август 2011, 15:32
Сообщения: 542
Регион: Лен.область
|
Добавлено:
Пт 8 Июль 2016, 17:57
|
|
Алексей Иванов писал(а): |
Я также думал но там не нужна ли ещё 1 задвижка для перекрытия канала потока вниз |
Не нужна,вниз ДГ не пойдут.
|
|
|
|
|
internet_pechnik
Зарегистрирован: Вт 9 Апрель 2013, 19:51
Сообщения: 1892
Регион: belarus
|
Добавлено:
Пт 8 Июль 2016, 18:39
|
|
Дачник писал(а): |
ЗЛХ должна быть здесь |
или здесь
|
|
|
|
|
Алексей Иванов
Зарегистрирован: Пн 4 Июль 2016, 17:18
Сообщения: 19
Регион: Кронштадт
|
Добавлено:
Пт 8 Июль 2016, 21:46
|
|
Спасибо! Проект уже нарисовал, а про летний ход уже опосля подумал
|
|
|
|
|
Вогнистый Владимир
Зарегистрирован: Сб 7 Апрель 2012, 16:13
Сообщения: 811
Регион: Мариуполь, Украина
|
Добавлено:
Сб 9 Июль 2016, 18:39
|
|
Можно и так. Правая схема.
|