Уважаемые печники! Помогите советом - оценить состояние печей: деревенский дом, бревно постройка ранее 1960 г, 2 печи русская и голландка. Не жилой более7 лет. В ходе реконструкции подняли крышу примерно на 3,5 м. Соответственно, дымоходы разобраны от чердака. Кроме печного другого отопления нет. Несколько вопросов дилетанта:
- как по визуальному осмотру оценить ее работоспособность? На что смотреть в первую очередь?
- чревато ли чем увеличение стояка дымоходов?
Заранее спасибо!
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Гребенчюк Андрей
![](images/avatars/1275529075525958de9e336.jpg)
Зарегистрирован: Чт 9 Сентябрь 2010, 17:23
Сообщения: 1211
Регион: Ленинградская область
|
Добавлено:
Пт 24 Октябрь 2014, 15:56
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Визуально осмотр Вам ни чего не даст пока не затопите печь. Но опять же без труб Вам ни одна печь не даст результата, А так только по осмотру её состояния на уровне кладки и разрушений печи
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Дмитрий.мск
Зарегистрирован: Чт 9 Январь 2014, 12:35
Сообщения: 150
Регион: Москва, Россия
|
Добавлено:
Пт 24 Октябрь 2014, 15:59
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
- как по визуальному осмотру оценить ее работоспособность? На что смотреть в первую очередь?
- чревато ли чем увеличение стояка дымоходов?
почти никак, или же - полная чистка с залезанием во все внутренние полости.
примечать механические поломки лучше всего, но в любом случае - это только внешний осмотр.
работоспособность окончательно выяснится после тщательного осмотра, просушки, если она требуется после многолетнего простоя, и нескольких аккуратных пробных топок, ну и осмотра после них, конечно.
это зависит от от конструкции ваших печей, какая-то разница в любом случае создаётся, а велика она или мала - частный случай.
буду завтра рядом с Малаховкой, могу заехать на велике посмотреть.
|
_________________ Ремонт, переделка, тяжёлые случаи, бюджетные печки, посоветоваться по телефону. Москва и МО. +7 92б 5OO 4З 77
... живи по совести, в ладу с природой. |
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) |
![](images/spacer.gif) |
volkov2377
Зарегистрирован: Пт 24 Октябрь 2014, 15:21
Сообщения: 2
Регион: Малаховка, МО
|
Добавлено:
Пт 24 Октябрь 2014, 16:35
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Нет, дом между Тумой и Касимовом, завтра сам планирую смотреть. Меня настораживает, что фундамент по словам, "на столбиках" . Т.е не вызовет ли перекос печи при увеличении веса за счет наращивания стояка дымохода. И повлияет ли как это увеличение на тягу, теплоотдачу
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Андрей_Алексеевич
![](images/avatars/1786207307513cadaf88b04.jpg)
Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5660
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.
|
Добавлено:
Пт 24 Октябрь 2014, 17:31
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
volkov2377 писал(а): |
Нет, дом между Тумой и Касимовом, завтра сам планирую смотреть. Меня настораживает, что фундамент по словам, "на столбиках" . Т.е не вызовет ли перекос печи при увеличении веса за счет наращивания стояка дымохода. И повлияет ли как это увеличение на тягу, теплоотдачу |
Фундамент на столбушках, коли не сгнили, ещё выдержит, когда они из морёного, либо обожжённого дуба.
Но если труба располагается на краю фундамента (проекция), возможны деформации.
Увеличение высоты ТД на тягу повлияет положительно, равно как и на улучшение режима сгорания дров, а, следовательно, и на теплоотдачу.
Но Вы "подняли" крышу на 3,5 м -там теперь намечается мансарда? жилая, или наездами? отапливать как планируете?
|
_________________ Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Александр Володин
![](images/avatars/19175645674ee38687a4239.jpg)
Зарегистрирован: Вт 28 Июнь 2011, 00:40
Сообщения: 787
Регион: Нижегородская обл.
|
Добавлено:
Пт 24 Октябрь 2014, 17:42
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Наверняка, как обычно, сажа долго не чистилась. При разборке труб ещё насыпалось в каналы так, что, возможно, работа печей вообще невозможна. По-любому надо прочищать все каналы.
Увеличение высоты труб пойдёт только на пользу. Чтобы не нагружать сильно, ставите сендвич, это небольшогй вес, лёгкость монтажа и не страшен конденсат.
Ну а о состоянии печей тут никто толком ничего не скажет, пока не покажете фотографии как общего вида, так и подозрительных и непонятных мест.
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) |