Автор |
Сообщение
|
Валерий Петров

Зарегистрирован: Пт 9 Декабрь 2005, 14:33
Сообщения: 1085
Регион: Россия
|
Добавлено:
Пн 12 Март 2007, 16:29
|
  |
|
     |
 |
Андрей Ищенко
Проектировщик
Зарегистрирован: Вт 7 Февраль 2006, 10:08
Сообщения: 2946
Регион: Пенза
|
Добавлено:
Пн 12 Март 2007, 16:37
|
  |
Самое простое, но не самое нужное, просверлить дырок в дымоход и оштукатурить печку. Но от этого печка лучше не станет.
Представляю. что будет с клиентом. если сказать - ЛОМАТЬ!
|
_________________ +7 962 974-10-94 Viber WhatsApp
+7 962 399-59-39
|
|
     |
 |
Францыч

Зарегистрирован: Пн 9 Январь 2006, 08:27
Сообщения: 558
Регион: Новосибирск
|
Добавлено:
Пн 12 Март 2007, 18:49
|
  |
Похоже - трещины от перетопа. Может высушили плохо... А потом - нагрузку. Характер трещин такой, как будто резко все "встало на место", т.е напряжения кладки снялись весом печи... Такие трещины зарастают, главное, что бы не дымили. Дым из дверки - при открывании каминной дверки (405), обязательно закрывать поддувало, выбросов не будет. Сажа на стекле - нет температуры в топливнике. То же бывает, пока печь не просохнет. Можно еще потопить придвинув дрова, как можно ближе к дверке, но не касаясь последней. Думаю, пусть потопит еще - что в динамике с трещинами и другим будет...
Кстати, сзади печи, кирпич шамотный что ли? Или вся печь из шамота?
|
|
|
    |
 |
Евгений Колчин

Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10127
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вт 13 Март 2007, 08:28
|
  |
тонкая паутина скорее всего от жирной глины или добавок цемента
если первое, то попробовать на влажную уплотнить расшивкой, если второе - то оставить как есть, в дальнейшем под штукатурку
Топочную дверцу во время топки лучше вообще не открывать или открывать, как правильно сказали, при закрытой поддувальной и постепенно, т.е приоткрыл выровняв давление, а затем уже полностью
Посмотреть размер выходного хайла из топки, скорее всего в пол кирпича, может можно увеличить.
Так же конечно такая топка на такого размера печку великовата, а по сему если нет футеровки можно и отфутеровать, убив двух зайцев ..
Сушили месяц. В каких условиях и как. Может еще и не просохла?
Как ведет себя печь при открытой задвижке ЛХ. Может ей как регулировать. Вообщем не все потерено. КМК лечится.
|
_________________ ************************************
|
|
      |
 |
Чуриков Александр

Зарегистрирован: Чт 18 Май 2006, 07:25
Сообщения: 2293
Регион: Санкт-Петербург
|
Добавлено:
Вт 13 Март 2007, 10:37
|
  |
При большой дверке дымление при подкладывании возможно. Важно закрыть поддув. и открыть задвижку прямого хода. Тогда такая дверка при грамотно сделанной печи ни за что дымить не будет. И ещё нужно обязательно открываать подачу вторички в дверке внизу, тогда пламя отойдёт от дверки. Сразу же. Плюс конечно дрова сухие. В топке с нормальной температурой сажа на дверке должна выгореть, даже если она и образовалась во время первого времени растопки. Опыт-сделал только что печь с такой дверкой. Дрова ужасные сырые.
|
_________________ +7-921-742-16-92 Услуги печника. Кладка печей, мангалов, банных печей, чертежи
***********************************************************************
|
|
     |
 |
Валерий Петров

Зарегистрирован: Пт 9 Декабрь 2005, 14:33
Сообщения: 1085
Регион: Россия
|
Добавлено:
Вт 13 Март 2007, 12:01
|
  |
подача вторички в дверке внизу приводит к незначительному отклонению пламени в нижней части стекла. От середины вверх все так же "прилипает".
|
_________________ +7 911 090-08-96 (МТС СПб)
________________________________________
Чтобы получать правильные ответы, научись задавать правильные вопросы...
|
|
     |
 |
Францыч

Зарегистрирован: Пн 9 Январь 2006, 08:27
Сообщения: 558
Регион: Новосибирск
|
Добавлено:
Вт 13 Март 2007, 21:30
|
  |
Валера, не ответил - из какого кипича печь?
|
|
|
    |
 |
Крафт

Зарегистрирован: Вт 13 Июнь 2006, 00:38
Сообщения: 613
Регион: г. Обнинск
|
Добавлено:
Вт 13 Март 2007, 23:25
|
  |
Не зная внутреннего устройства печи, нельзя назвать причины дымления, но на мой взгляд есть конструктивная ошибка связанная с соотношением топочного пространства и сечение хайла. Возможно большое сопротивление в каналах или трубе. А так же может быть зольник слишком глубокий. ( попробуйте укоротить любым кирпичом.)
Трещинки , если они не прогрессируют, можно затереть или декоративно отделать поверхность печи.
|
_________________ Всем удачи! Дымка в дверь, в окошко и в трубу немножко ! - 8-910-917-00-72 Шведок Юрий Анатольевич. http://www.redmediatv.ru/video.php?id=28939
|
|
      |
 |
Валерий Петров

Зарегистрирован: Пт 9 Декабрь 2005, 14:33
Сообщения: 1085
Регион: Россия
|
Добавлено:
Ср 14 Март 2007, 09:22
|
  |
Кирпич шамотный.
с затирками и штукатурками все понятно. Вопрос о внутреннем устройстве пока открытым остается - надо ехать смотреть на Карельский перешеек, сам клиент наверное не поймет и не расскажет.
Буду предлагать демонтаж и новое строительство.
Благодарю всех за участие.
|
_________________ +7 911 090-08-96 (МТС СПб)
________________________________________
Чтобы получать правильные ответы, научись задавать правильные вопросы...
|
|
     |
 |
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы можете скачивать файлы в этом форуме
|
|