![Форум печников - Печных Дел Мастера](templates/fisubgrey/images/logofp.jpg) |
|
![Некоммерческое партнерство Альянс Печных Дел Мастера](templates/fisubgrey/images/logofpup.jpg) |
Автор |
Сообщение
|
Михаил37
![](images/avatars/501512021592b2dee51756.jpg)
Зарегистрирован: Пн 28 Январь 2013, 21:31
Сообщения: 188
Регион: Иваново
|
Добавлено:
Пн 29 Декабрь 2014, 23:24
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Уважаемые мастера заказчик хочет камин с открытой топкой.
Сечение дымохода в наружной стене толщиной 400 мм 250*125.
Сечение очень маленькое ,коттедж 3 этажный уже под крышей.
Дымоход планировали явно не специалисты.
Заказчик хочет камин шириной около 2 метров,с размером топки около 1000*600 мм.
Я говорю что это не возможно,обязательно будет дымить,даже если сделать герметичные дверки,при открывании дым будет выбрасывать,соответственно нужно уменьшить размер и желательно использовать дверки.
Может я в чём то не прав.
Клиент в деньгах не стеснён,но сделать надо сразу капитально последующая отделка белым мрамором.
Может не браться?
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) |
![](images/spacer.gif) |
vladimir-krestyanin
![](images/avatars/10211388665f7f8a0515257.jpg)
Зарегистрирован: Сб 4 Май 2013, 17:38
Сообщения: 796
Регион: санкт-петербург
|
Добавлено:
Пн 29 Декабрь 2014, 23:45
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Ну не стеснен ,то пусть дымосос крутой покупает
|
_________________ Ну что, Данила-мастер,не выходит каменный цветок?
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Игорь 2
![](images/avatars/16227965685541f58fb94fc.jpg)
Зарегистрирован: Пн 1 Февраль 2010, 13:16
Сообщения: 1006
Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина
|
Добавлено:
Вт 30 Декабрь 2014, 11:11
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
vladimir-krestyanin писал(а): |
Ну не стеснен ,то пусть дымосос крутой покупает |
Наверняка и помещение герметично, так и приточная вентиляция не помешает, а то и дымосос не справится.
|
_________________ телефон +79217415105 https://vk.com/id60358428
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) |
![](images/spacer.gif) |
смирнов иван
Зарегистрирован: Чт 16 Январь 2014, 13:06
Сообщения: 1166
Регион: москва
|
Добавлено:
Ср 31 Декабрь 2014, 00:07
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Отошлите к таблицам размера каминов и соотношения площади портала и дымохода . Хотеть можно что угодно , против физики не попрешь
|
_________________ Камины , печи , барбекю , русские печи , ремонт ,переделка.8(903)286-88-58
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Андрей_Алексеевич
![](images/avatars/1786207307513cadaf88b04.jpg)
Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5660
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.
|
Добавлено:
Ср 31 Декабрь 2014, 01:32
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Штробить стену и вделывать утеплённую керамику - гильзу на 250 мм нутрянки
Высоту трапеции дымосборника не менее 120 см.
|
_________________ Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Виталий Кострюков
![](images/avatars/212135954565994074a3a0.jpg)
Зарегистрирован: Ср 12 Октябрь 2011, 17:55
Сообщения: 790
Регион: Москва
|
Добавлено:
Ср 31 Декабрь 2014, 22:03
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Всем привет! Дело в том, что таблица соотношений дает отправные точки начинающим, либо тем, кто строительством каминов занимается от случая к случаю. При размере дымохода 250х120 размер портала 1000х750-800 и высоте трубы не менее 5 метров построить работающий камин - легко!!! Только не говорите, что он будет дымить. Ничего подобного. Просто надо уметь делать. И не "по таблицам", а по умению. Я тоже раньше считал, что у Рязанкина (много книг написал), что его камины абсолютно не правильно сделаны. Лет 6 назад попробовал построить как у него - работает.
Вот только вчера доделал черновую кладку камина под облицовку. Еще не сдавал, поэтому без огня. Но, поверьте, не в первый раз такое делаю. За слова отвечаю.
|
Описание: |
|
Размер файла: |
556.45 КБ |
Просмотров: |
1079 раз(а) |
![kamin Dubrovka.jpg](files/thumbs/t_kamin_dubrovka_172.jpg)
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Виталий Кострюков
![](images/avatars/212135954565994074a3a0.jpg)
Зарегистрирован: Ср 12 Октябрь 2011, 17:55
Сообщения: 790
Регион: Москва
|
Добавлено:
Ср 31 Декабрь 2014, 22:07
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Дело вовсе не в "зализанности" дымосбоника. Можно сделать его и уступчиками, только увеличить высоту дымосборника на 3-4 ряда. Сам дымоход трубы 270х130 Да еще и с "цементными соплями".
|
Описание: |
|
Размер файла: |
512.42 КБ |
Просмотров: |
1128 раз(а) |
![дымосбоник с пояснениями.jpg](files/thumbs/t_ae___172.jpg)
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Виталий Кострюков
![](images/avatars/212135954565994074a3a0.jpg)
Зарегистрирован: Ср 12 Октябрь 2011, 17:55
Сообщения: 790
Регион: Москва
|
Добавлено:
Ср 31 Декабрь 2014, 22:13
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Внутрянка сделана не совсем по правилам. Да и смещение дымосборника вправо на 3/4 кирпича. К самой кладке прошу не придираться. Был бюджет соотношения цена-качество. Как сдам камин, сделаю фото с огнем и если не потеряю эту тему не гигантском пространстве форума, то выложу.
|
Описание: |
|
Размер файла: |
444.81 КБ |
Просмотров: |
1004 раз(а) |
![дымосборник.jpg](files/thumbs/t_ae_583.jpg)
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Виталий Кострюков
![](images/avatars/212135954565994074a3a0.jpg)
Зарегистрирован: Ср 12 Октябрь 2011, 17:55
Сообщения: 790
Регион: Москва
|
Добавлено:
Ср 31 Декабрь 2014, 22:17
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Извините за назойливость.... Немаловажный вопрос по дымоходу в наружней стене. Проверье в мороз, нет ли обратной тяги? Дымоходы в наружных стенах " страдают" такой болезнью. Всех С Новым Годом! Здоровья и хороших заказчиков!
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Михаил37
![](images/avatars/501512021592b2dee51756.jpg)
Зарегистрирован: Пн 28 Январь 2013, 21:31
Сообщения: 188
Регион: Иваново
|
Добавлено:
Чт 1 Январь 2015, 01:48
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Всем громадное спасибо!
Буду думать.
Всех с НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!!!!!!!
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) |
![](images/spacer.gif) |
GIM
Зарегистрирован: Вс 26 Январь 2014, 16:09
Сообщения: 248
Регион: Беларусь
|
Добавлено:
Чт 1 Январь 2015, 23:58
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Виталий Кострюков писал(а): |
При размере дымохода 250х120 размер портала 1000х750-800 и высоте трубы не менее 5 метров построить работающий камин - легко!!! |
Всё дело скорей всего в комплексном подходе и правильной последующей эксплуатации.Размер дымохода ,в моём понимании,прежде всего влияет на дымоудаление.Самый стрёмный момент это первая фаза горения камина.Много дыма,холодная труба,мало тяги.Все эти факторы говорят в пользу увеличения сечения дымохода.Ещё один фактор это подвод внешнего воздуха для горения.Этим девайсом в принципе снимается много вопросов по воздействию на горение огня в камине потусторонних факторов.Кстати при меньшем сечении мы увеличиваем скорость,а это тоже не есть гуд.Как итог.Можно ли сделать камин с большим порталом под ограниченный дымоход?Можно ,но нужно вопрос решать в комплексе от подачи воздуха до правильной эксплуатации .
ПС.Большое стекло на камине это тоже не так просто.Там есть куча не очень приятных моментов,начиная от веса дверки и заканчивая чёрными стёклами(эстетика будет нулевая)
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Виталий Кострюков
![](images/avatars/212135954565994074a3a0.jpg)
Зарегистрирован: Ср 12 Октябрь 2011, 17:55
Сообщения: 790
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пт 2 Январь 2015, 12:28
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
При меньшем сечении дымохода мы можем увеличить (регулировать) скорость движения дымовых газов в печи с помощью поддувала и задвижки. В каминах это напрямую зависит от общей температуры горения дров, которая вряд-ли поднимется выше 630 град. по Цельсию (в топке печи - 730 приблизительно /дрова береза/, зато точно получаем увеличение паразитарной турбулентности, значительно снижающую работоспособность камина.
А как на Ваш взгляд дымоход для камина 270х120 и в два канала по 130х130, одинаковы /в качестве полноценного отведения дым.газов/, или что-то будет работать лучше, а что-то хуже при прочих равных условиях?
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) |
![](images/spacer.gif) |
GIM
Зарегистрирован: Вс 26 Январь 2014, 16:09
Сообщения: 248
Регион: Беларусь
|
Добавлено:
Пт 2 Январь 2015, 16:39
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Температура уходящих в открытых каминах в районе 200гр(+-)
По сечению канала.Прямоугольное с соотношением 1 к 2 и так плохо.Что лучше одно прямоугольное 270х140 или два 140х140? Лично я в такие игры не играю.Такие дымоходы на грани фола.Но на мой взгляд,подача внешнего воздуха для горения в топку может помочь прогонять гораздо большее количество дыма через дымовой канал(на большей скорости)
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Виталий Кострюков
![](images/avatars/212135954565994074a3a0.jpg)
Зарегистрирован: Ср 12 Октябрь 2011, 17:55
Сообщения: 790
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пт 2 Январь 2015, 22:15
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
GIM писал(а): |
Температура уходящих в открытых каминах в районе 200гр(+-)
По сечению канала.Прямоугольное с соотношением 1 к 2 и так плохо.Что лучше одно прямоугольное 270х140 или два 140х140? Лично я в такие игры не играю.Такие дымоходы на грани фола.Но на мой взгляд,подача внешнего воздуха для горения в топку может помочь прогонять гораздо большее количество дыма через дымовой канал(на большей скорости) |
Я ничего и не писал про температуру отходящих газов. Да и смотря где делать замеры??? Интересно, какие формулы есть у Вас в распоряжении, чтобы определить скорость движения дымовых газов в той, или иной точке дымохода при температуре оных, допустим в 150 град. по Цельсию???
Посмотрите выше фотографию камина с шириной топки в 1015мм шириной и 750мм высотой. Размер дымохода 270х140.... И ГДЕ ТУТ ГРАНЬ ФОЛА? Для меня все как обычно: задача - решение. Просто Вы привыкли "вгонять" камин в дымоход 270х270 с "запасом", мало ли что... Извините и не примите за оскорбление, но просто у Вас опыта маловато, только и всего.
А разница в подулючению к дымоходу в 270х140 и к двум дымоходам по 140х140 огромна. Думаю разберетесь тогда, когда опыта будет побольше (без обид).
И еще,... если хотите, чтобы работал даже проблемный камин, то создайте подпор воздуха за счет приточной вентиляции, а вытяжную отключите (либо заткните тряпками, как Вам будет угодно).
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) |
![](images/spacer.gif) |
GIM
Зарегистрирован: Вс 26 Январь 2014, 16:09
Сообщения: 248
Регион: Беларусь
|
Добавлено:
Сб 3 Январь 2015, 00:40
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Виталий Кострюков писал(а): |
И еще,... если хотите, чтобы работал даже проблемный камин, то создайте подпор воздуха за счет приточной вентиляции |
Вот это и называется танцы с бубном а они заказчику не нужны.Заказчик не печник и не должен проводить следования с камином,он должен максимум запомнить пару основных правил в пользовании камином и придерживаться их.Если вы создаёте большую скорость в дымовой трубе это значит что движение воздуха к камину будет выше чем необходимо для комфорта(это касается и дымососа/или как Вы говорите повышенный подпор)Избыточная тяга тоже есть не гуд.И потом на всё есть свои разумные нормы.То что Вы пытаетесь всунуть большую топку в малый дымоход -это не есть совсем правильно,даже при условии что у Вас всё работает.У немцев есть элементарный расчёт всех параметров(нормы) как топочного пространства так и всех видов тяг,давлений и пр.необходимой лабуды.(называется это TROL).Для Вас любопытный график от туда и моих пару фото из небольшой практики
|
Описание: |
|
Размер файла: |
379.26 КБ |
Просмотров: |
949 раз(а) |
![DSC_0385.jpg](files/thumbs/t_dsc_0385_320.jpg)
|
Описание: |
|
Размер файла: |
159.24 КБ |
Просмотров: |
988 раз(а) |
![P1014547 - копия.JPG](files/thumbs/t_p1014547___181.jpg)
|
Описание: |
|
Размер файла: |
120.49 КБ |
Просмотров: |
1346 раз(а) |
![pic.jpg](files/thumbs/t_pic_149.jpg)
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Виталий Кострюков
![](images/avatars/212135954565994074a3a0.jpg)
Зарегистрирован: Ср 12 Октябрь 2011, 17:55
Сообщения: 790
Регион: Москва
|
Добавлено:
Сб 3 Январь 2015, 09:34
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
TROL у меня есть. Именно по этому существует у нас пословица: "что русскому хорошо, то немцу смерть." Они педанты, а мы изобретатели. После наших "дебильных" удачных опытов они и переписывает свои trolы, нормы и графики. Я не упоминал, что я делаю правильно топки каминов. И не собираюсь ломать устои в отработанных (перепечаток из книги в книгу) норм. Просто хочу сказать, что все эти таблицы для начинающих. Вы что, печи кладете по порядовкам?
И для чего Вы фотки выложили? Бутафорский камин с топкой из пеноблоков никак не вяжется с обсуждаемой темой. Какой Ваш "опыт" рассматривать?
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) |
![](images/spacer.gif) |
internet_pechnik
Зарегистрирован: Вт 9 Апрель 2013, 19:51
Сообщения: 1892
Регион: belarus
|
Добавлено:
Сб 3 Январь 2015, 09:38
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Виталий Кострюков писал(а): |
GIM писал(а): |
Температура уходящих в открытых каминах в районе 200гр(+-)
По сечению канала.Прямоугольное с соотношением 1 к 2 и так плохо.Что лучше одно прямоугольное 270х140 или два 140х140? Лично я в такие игры не играю.Такие дымоходы на грани фола.Но на мой взгляд,подача внешнего воздуха для горения в топку может помочь прогонять гораздо большее количество дыма через дымовой канал(на большей скорости) |
Я ничего и не писал про температуру отходящих газов. Да и смотря где делать замеры??? Интересно, какие формулы есть у Вас в распоряжении, чтобы определить скорость движения дымовых газов в той, или иной точке дымохода при температуре оных, допустим в 150 град. по Цельсию???
Посмотрите выше фотографию камина с шириной топки в 1015мм шириной и 750мм высотой. Размер дымохода 270х140.... И ГДЕ ТУТ ГРАНЬ ФОЛА? Для меня все как обычно: задача - решение. Просто Вы привыкли "вгонять" камин в дымоход 270х270 с "запасом", мало ли что... Извините и не примите за оскорбление, но просто у Вас опыта маловато, только и всего.
А разница в подулючению к дымоходу в 270х140 и к двум дымоходам по 140х140 огромна. Думаю разберетесь тогда, когда опыта будет побольше (без обид).
И еще,... если хотите, чтобы работал даже проблемный камин, то создайте подпор воздуха за счет приточной вентиляции, а вытяжную отключите (либо заткните тряпками, как Вам будет угод). |
не пытайтесь казаться умнее например Афанасьева или Колеватова. У них все просчитано и высчитано и собрано в таблицы. Если сделать камин больше чем положено для данной трубы то он может захватить воздуха больше чем успеет протолкнуть ваша труба.Если вам гдето как то повезло то не надо тут для всех это втирать. Ведь какой нибудь новичек начитавшись начнет мудрить у себя. Вы б хоть сказали в конце "не пытайтесь повторить это дома"
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Виталий Кострюков
![](images/avatars/212135954565994074a3a0.jpg)
Зарегистрирован: Ср 12 Октябрь 2011, 17:55
Сообщения: 790
Регион: Москва
|
Добавлено:
Сб 3 Январь 2015, 09:49
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
И еще.... зачастую сами заказчики и преподносят такие сюрпризы печника. То Дымоход не соответствует желаемого размеру топки, то смещение дымохода Хрен знает куда, то труба по наружной части дома идет, потому что проект взят из Испанских каталогов, то подключи к вентканалам. И чего? Теперь от заказов отказываться? Это у вас неправильно сделано, не по нормам.... Так и без работы останешься. Если умеешь обходить просчеты и ошибки проектирования и строительства и знаешь точно, что камин будет исправно работать, то ни trolи, ни домовые, ни сами заказчики тебе не страшны.
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Виталий Кострюков
![](images/avatars/212135954565994074a3a0.jpg)
Зарегистрирован: Ср 12 Октябрь 2011, 17:55
Сообщения: 790
Регион: Москва
|
Добавлено:
Сб 3 Январь 2015, 09:58
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Вы не внимательно читаете.... Я начинающим ничего не советую. У меня ничего не "прокатывает" просто так. Есть опыт, причем достаточно большой. Если я точно знаю, что условия не соответствует запросам, то я и не берусь за работу.
Да и при чем тут Афанасьев и Колеватов? Какие у них вдруг Вы увидели разработки по каминам? Не смешите пожалуйста. Видимо надо закругляться, тема замыливается.
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) |
![](images/spacer.gif) |
internet_pechnik
Зарегистрирован: Вт 9 Апрель 2013, 19:51
Сообщения: 1892
Регион: belarus
|
Добавлено:
Сб 3 Январь 2015, 10:17
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Виталий Кострюков писал(а): |
Вы не внимательно читаете.... Я начинающим ничего не советую. У меня ничего не "прокатывает" просто так. Есть опыт, причем достаточно большой. Если я точно знаю, что условия не соответствует запросам, то я и не берусь за работу.
Да и при чем тут Афанасьев и Колеватов? Какие у них вдруг Вы увидели разработки по каминам? Не смешите пожалуйста. Видимо надо закругляться, тема замыливается. |
причем тут разработки? там собраны выработанные веками соотношения размеров портала, трубы и помещения. Если нет таких книг погуглите...в инете есть всё. Сами они переделали в свое время не мало каминов и лишь в зрелые годы собрали всё воедино.Я тоже бывало отступал от размеров и вроде прокатывало но я не стану это тут расписывать и хвастать что так и должно быть.
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) |
![](images/spacer.gif) |
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы можете скачивать файлы в этом форуме
|
|