Некоммерческое партнерство Альянс Печных Дел Мастера
 RSS  • FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация   •  Избранные темы   •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Чат  •  Вход





 Каналы ниже поддувала. Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему
Автор Сообщение
Valentin



Зарегистрирован: Ср 3 Октябрь 2012, 15:41
Сообщения: 308
Регион: Сергиев-Посад

СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2015, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу

Прикидываю тут вариант топки для казана с равномерным нагревом. Для этого хочется опустить каналы ниже уровня дна поддувала. Верх канала на один ряд ниже уровня поддувала. Согласно гидродинамической модели должно работать. Но что-то мне это решение не очень нравится. не могу сказать чем.
И с учетом того что под каналами должно быть не менее двух рядов кирпича каналы должны быть ниже уровня деревянного пола. Что скажете?
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
Vova-U



Зарегистрирован: Пт 30 Июль 2010, 12:28
Сообщения: 979
Регион: Питер

СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2015, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу

Для растопки дырдочку сделать мимо подвёртки 4х4см
А может и -- парочку
И от дыма до незащищённой сгораемой конструкции (пола) 250мм кирпича, не меньше, и чтоб не было сквозных швов (два слоя с перехлёстом по горизонтали). Разделка, короче... как на потолочном проходе
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
андрей10



Зарегистрирован: Вс 14 Февраль 2010, 16:59
Сообщения: 21
Регион: егорьевск

СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2015, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу

Valentin писал(а):
Прикидываю тут вариант топки для казана с равномерным нагревом. Для этого хочется опустить каналы ниже уровня дна поддувала. Верх канала на один ряд ниже уровня поддувала. Согласно гидродинамической модели должно работать. Но что-то мне это решение не очень нравится. не могу сказать чем.
И с учетом того что под каналами должно быть не менее двух рядов кирпича каналы должны быть ниже уровня деревянного пола. Что скажете?

Тогда казан нужно ставить на дно поддувала.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Valentin



Зарегистрирован: Ср 3 Октябрь 2012, 15:41
Сообщения: 308
Регион: Сергиев-Посад

СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу

Vova-U, понятно что прогары необходимы в этом случае, но с разделкой совсем плохо. Была мысль по углам четыре подвертки и четыре подъемных канала, с красивым их сведением в трубу, но четыре подъемных, в отличии от опускных вряд ли будут работать параллельно (будет работать в основном один канал). Жаль ...
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
Vova-U



Зарегистрирован: Пт 30 Июль 2010, 12:28
Сообщения: 979
Регион: Питер

СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу

Пошукайте, были порядовки на монгалы, на казаны, на тандыры
Курите тему: печные комплексы
А разделка -- дело такое -- можно всё потерять в пожаре
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
mazatrucker74rus



Зарегистрирован: Пн 13 Май 2013, 22:28
Сообщения: 636
Регион: Челябинск

СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу

Сечение каналов там делается разным , тогда и работать они будут равноправно .

_________________
Дилетант аз есьмь .
Вред приносишь ты если хвалишь , но еще больше вреда , если порицаешь то , в чем мало смыслишь .
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Valentin



Зарегистрирован: Ср 3 Октябрь 2012, 15:41
Сообщения: 308
Регион: Сергиев-Посад

СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу

Vova-U писал(а):
А разделка -- дело такое -- можно всё потерять в пожаре

Я имел ввиду, что разделка это - плохо, в смысле неудобная печь получается, по печи, а разделка это - элемент печи, ходить нельзя, а готовить издали неудобно.Необходимость устройства разделки не оспаривал ;-)))

mazatrucker74rus писал(а):
Сечение каналов там делается разным , тогда и работать они будут равноправно .

Цель сделать нагрев казана более равномерным.

Рассматривал два варианта. Четыре опускных канала, соединяемых в единый под дном поддувала.

В качестве альтернативы рассматривал четыре опускных по углам, с подверткой на нормальном уровне и переходом их в вертикальные подъемные.

Первый вариант плохо тем что трудно соблюсти правила пожарной безопасности и казан будет плохо растапливаться.

Второй вариант плох тем, что подъемные каналы параллельно плохо работают. Дым скорее всего будет идти только через один канал, особенно при несильном горении.

В этих схемах каналы должны быть одинакового сечения.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
mazatrucker74rus



Зарегистрирован: Пн 13 Май 2013, 22:28
Сообщения: 636
Регион: Челябинск

СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 12:14 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вы бы, уважаемый, рисуночком озадачились , глядишь кто чего дельное и присоветовал бы . Нам на семинаре была показана схема реального очага под казан, так там все как я вам написал . Ежели же Вы чаго ревалюционного запридумали , так без проекта не разобраться Very Happy

_________________
Дилетант аз есьмь .
Вред приносишь ты если хвалишь , но еще больше вреда , если порицаешь то , в чем мало смыслишь .
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Valentin



Зарегистрирован: Ср 3 Октябрь 2012, 15:41
Сообщения: 308
Регион: Сергиев-Посад

СообщениеДобавлено: Чт 19 Март 2015, 09:15 Ответить с цитатойВернуться к началу

mazatrucker74rus писал(а):
Вы бы, уважаемый, рисуночком озадачились , глядишь кто чего дельное и присоветовал бы . Нам на семинаре была показана схема реального очага под казан, так там все как я вам написал . Ежели же Вы чаго ревалюционного запридумали , так без проекта не разобраться Very Happy


Идею более равномерного нагрева казана пытался реализовать двумя способами. На 1.jpg четыре опускных канала до уровня ниже поддувала, в центре собираются в один и далее в трубу. Недостатки схемы:
1. Плохо растапливать, лечится летним ходом и т.п.
2. Разделка на уровне пола.

На 2.jpg 4 опускных канала по углам (нарисовано только два), четыре подъемных, собирающихся в центре в единый дымоход, можно красиво обыграть.
Недостатки:
подъемные каналы не обеспечат, как мне кажется равномерное дымоудаление (со всех четырех углов)и следовательно нагрев казана будет неоднородным.

Скорее всего эти схемы не имеют право на жизнь. Нужно использовать стандартные.



2.jpg
 Описание:
 Размер файла:  25.33 КБ
 Просмотров:  734 раз(а)

2.jpg



1.jpg
 Описание:
 Размер файла:  29.11 КБ
 Просмотров:  738 раз(а)

1.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема