Автор |
Сообщение
|
Egor
Зарегистрирован: Ср 3 Февраль 2010, 06:54
Сообщения: 2
Регион: Пермь
|
Добавлено:
Ср 3 Февраль 2010, 10:46
|
  |
Александр Бацулин писал(а): |
Спасибо за подробное письмо, Егор. А можно схему водяного контура, со слов понятно только в общих чертах. Чтобы взять на вооружение удачную конструкцию. |
Рисунков я как бы не делал. Раз уж и за печника и за монтажника, то для себя и так все понятно при сборке. А принцип, мне думалось, достаточно рассказан. Во время топки насос тянет и из системы отопления, и из аккумулятора (установлен в обратке). А после топки аккумулятор продолжает греться в режиме ЕЦ (без насоса) до утра. Система же перекрыта. С утра, открываю систему, соединяю ее с аккумулятором. Батареи наверху, аккумулятор внизу - естественная циркуляция достаточна.
Почему во время топки тянет из системы - так это тоже понятно. Когда печь топится, много воздуха через себя прогоняет. А откуда он берется? Из помещений, естественно. А в помещения откуда? А это через разные неплотности снаружи. А супруга сидит ящик смотрит и кутается. Потому батареи держу горячими во время топки, чтобы компенсировать поступление холодного воздуха теплом. Теперь больше не кутается
Почему обязательно насосом? Потому что при таком мощном теплогенераторе естественная циркуляция недостаточна для того, чтобы успевать менять воду в регистрах. Три регистра, топка пыхтит на полную, отводные и подводные трубы всего дюйм с четвертью, перепад высот небольшой - короче, циркуляционного напора не хватает. Вскипают регистры.
А рисовать наверняка смысла нет. У каждого своя система, свои возможности, своя планировка. От нее и плясать надобно. Главное, принцип работы понимать досконально ))
|
|
|
   |
 |
Евгений Колчин

Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10127
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вс 14 Февраль 2010, 22:25
|
  |
три дня "жили" с котлом на испытаниях
за 20 минут после розжига "догоняет" Т подачи до 80*С с 40, потом открывает байпас и в систему
После протопки печи в системе 90*С.
Согласен, без накопителя энерция печи-котла составляет около 4-6 часов, хотелось бы 20*!
|
_________________ ************************************
Описание: |
|
Размер файла: |
129.06 КБ |
Просмотров: |
1145 раз(а) |

|
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вс 26 Сентябрь 2010, 14:17), всего редактировалось 1 раз |
|
      |
 |
Александр Бацулин

Зарегистрирован: Пт 17 Февраль 2006, 19:20
Сообщения: 928
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вс 14 Февраль 2010, 23:56
|
  |
Для полноты информации можно водосчетчик врезать (если принудительная циркуляция). Термометр на подачу и на обратку - можно узнать зависимость отдаваемой на воду мощности. И соответственно удельную мощность котла, вынесенного из топки, кВт/м2.
|
_________________ Здесь могла бы быть ваша реклама.
|
|
   |
 |
Евгений Колчин

Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10127
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пн 15 Февраль 2010, 00:24
|
  |
Александр, система по ЕЦ, но все равно замерили скорость ТН
при этом так же снимали Тп и То, а так же Т внутренней стенки и Т газового потока на регистр, при взвешенной закладке топлива
по времени от устоявшегося режима и возврата к нему
Все результаты постараемся обработать к семинару.
|
_________________ ************************************
Описание: |
|
Размер файла: |
161.65 КБ |
Просмотров: |
1014 раз(а) |

|
|
|
      |
 |
Александр Бацулин

Зарегистрирован: Пт 17 Февраль 2006, 19:20
Сообщения: 928
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пн 15 Февраль 2010, 01:07
|
  |
Евгений Колчин писал(а): |
при взвешенной закладке топлива
по времени от устоявшегося режима и возврата к нему |
Это что значит - не понял...
А датчик ультразвуковой?
|
_________________ Здесь могла бы быть ваша реклама.
|
|
   |
 |
ЛЁХА
Зарегистрирован: Сб 29 Ноябрь 2008, 21:13
Сообщения: 153
Регион: деревня
|
Добавлено:
Пн 15 Февраль 2010, 13:24
|
  |
Какая мощность нагрузки и Т радиаторов ?
|
|
|
  |
 |
ЛЁХА
Зарегистрирован: Сб 29 Ноябрь 2008, 21:13
Сообщения: 153
Регион: деревня
|
Добавлено:
Пн 15 Февраль 2010, 21:16
|
  |
Фирма Кёртинг 1900 год.
|
Описание: |
|
Размер файла: |
57.97 КБ |
Просмотров: |
1392 раз(а) |

|
|
|
  |
 |
Азамат
Зарегистрирован: Вт 30 Июнь 2009, 10:21
Сообщения: 2
Регион: Уфа
|
Добавлено:
Сб 20 Февраль 2010, 12:54
|
  |
Скажите пожалуйста, будет ли ошибкой проектировать кирпичный дымоход, опирающийся на котел кик17, общей высотой 9 метров, ведь общая масса будет более 2 тонн. Проще говоря расчитана ли конструкция котла на такую массу?
|
|
|
    |
 |
Anton Sorokin
Зарегистрирован: Ср 26 Март 2008, 15:17
Сообщения: 752
|
Добавлено:
Вт 13 Апрель 2010, 18:23
|
  |
99 секций алюминиевых. Высота секций примерно сантиметров 50-60. Какая мощность может быть? Думаю, что 15-20 КВт. Правильно?
КИК 17 подходит?
Другой информации пока нет.
|
|
|
  |
 |
ЛЁХА
Зарегистрирован: Сб 29 Ноябрь 2008, 21:13
Сообщения: 153
Регион: деревня
|
Добавлено:
Вт 13 Апрель 2010, 20:33
|
  |
Anton Sorokin писал(а): |
99 секций алюминиевых. Высота секций примерно сантиметров 50-60. Какая мощность может быть? Думаю, что 15-20 КВт. Правильно?
КИК 17 подходит?
Другой информации пока нет. |
Мощность одной алюминиевой секции 500мм - 170 - 195 Ватт. Биметаллической такой же - 150-170 Ватт.
Подходит ли по мощности КИК-17 не знаю, данные испытаний котлов КИК никто не опубликовывал, хотя испытания проводились.
|
|
|
  |
 |
Anton Sorokin
Зарегистрирован: Ср 26 Март 2008, 15:17
Сообщения: 752
|
Добавлено:
Ср 14 Апрель 2010, 11:04
|
  |
Если исходить из того, что необходим байпас и система с естественной циркуляцией. Продаваемые 3-ходовые смесительные вентили (типа OVENTROP Tri-M) стоят без датчика-регулятора около 10тыс руб на 2-х дюймовую трубу. Может есть что подешевле на давление меньше атмосферы? Или смесительная автоматика все равно не будет работать на перепаде давления, характерном для естественной циркуляции?
ЛЁХА писал(а): |
Подходит ли по мощности КИК-17 не знаю, данные испытаний котлов КИК никто не опубликовывал, хотя испытания проводились. |
Спасибо.
Будем ждать тех, кто мерил мощность
|
|
|
  |
 |
Uzer-zbk
Зарегистрирован: Вс 26 Сентябрь 2010, 03:24
Сообщения: 20
Регион: Забайкалье
|
Добавлено:
Вс 26 Сентябрь 2010, 03:38
|
  |
Здравствуйте, чтобы не создавать новую тему решил спросить здесь.
Можно ли регистр у КИК 17 немного заглубить до уровня сухого ТЭНа? Так как ТЭНа у меня нет и не будет. А заглубить хочу для улучшения циркуляции так как котел на одном уровне с батареями. Система планируеться с насосом площадь дома - 100 кв м.
|
|
|
  |
 |
Евгений Колчин

Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10127
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вс 26 Сентябрь 2010, 07:19
|
  |
вы имели ввиду -опустить регистр ниже подвертки?
|
_________________ ************************************
|
|
      |
 |
Uzer-zbk
Зарегистрирован: Вс 26 Сентябрь 2010, 03:24
Сообщения: 20
Регион: Забайкалье
|
Добавлено:
Вс 26 Сентябрь 2010, 09:17
|
  |
Да именно так, опустить регистр в колпаке ниже подвертки, но думаю что регистр будет хуже прогреваться. Есть Еще вопрос по колосникам можно ли сделать так:
|
Описание: |
|
Размер файла: |
457.55 КБ |
Просмотров: |
1019 раз(а) |

|
|
|
  |
 |
Евгений Колчин

Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10127
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вс 26 Сентябрь 2010, 09:20
|
  |
колосник можно поставить и поперек топки, но
обязательно хотя бы топку футеровать
|
_________________ ************************************
|
|
      |
 |
Uzer-zbk
Зарегистрирован: Вс 26 Сентябрь 2010, 03:24
Сообщения: 20
Регион: Забайкалье
|
Добавлено:
Вс 26 Сентябрь 2010, 09:24
|
  |
читал что топку вздувает, при кладке шамотом на ребро. какие решения этой проблемы были?
|
|
|
  |
 |
Евгений Колчин

Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10127
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вс 26 Сентябрь 2010, 10:05
|
  |
решение этой проблемы, если она есть, подача вторичного воздуха за футеровкой на ребро
|
_________________ ************************************
|
|
      |
 |
vova230
Зарегистрирован: Ср 24 Март 2010, 00:20
Сообщения: 811
Регион: Беларусь
|
Добавлено:
Вс 26 Сентябрь 2010, 14:00
|
  |
ЛЁХА писал(а): |
Фирма Кёртинг 1900 год. |
Поясните или дайте ссылку на этот котел. Как там сделан змеевик? Простая спираль или что-то иное? По рисунку что-то слишком много труб нарисовано для спирали.
Давно есть идея переделать систему отопления на фирме, но шефа уговорить пока не получается, да и конструкции подходящей нет. Сейчас стоят два котла КСТ-Г-20 на твердом топливе. Каждый работает на половину здания и в результате получается, что один вытягивает свою половину на полную и чуть с запасом, а второй не дотягивает.
Идея в том, чтобы объединить обе системы в одну и отказаться от заводских котлов чтобы топить в одну топку. Заводские котлы необходимой мощности будет затруднительно установить из-за размеров котельной.
Но все это пока чисто теоретически и скорее в порядке самообразования.
|
|
|
   |
 |
Uzer-zbk
Зарегистрирован: Вс 26 Сентябрь 2010, 03:24
Сообщения: 20
Регион: Забайкалье
|
Добавлено:
Вс 26 Сентябрь 2010, 17:26
|
  |
Евгений Колчин писал(а): |
колосник можно поставить и поперек топки, но
обязательно хотя бы топку футеровать |
Конечно, после того как сварю регистр займусь топкой. ША-8 в наших краях нет. Зато есть ШБ-5 буду использовать его. Мертеля тоже нет. Думаю сделать смесь из дробленного шамота и глины. За неимением.... Есть так же вопросы в порядовке
|
Описание: |
|
Размер файла: |
38.89 КБ |
Просмотров: |
1395 раз(а) |

|
Описание: |
|
Размер файла: |
24.71 КБ |
Просмотров: |
1443 раз(а) |

|
Последний раз редактировалось: Uzer-zbk (Вс 26 Сентябрь 2010, 18:06), всего редактировалось 1 раз |
|
  |
 |
Евгений Колчин

Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10127
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вс 26 Сентябрь 2010, 18:14
|
  |
перекрыть колпак можно и шамотным кирпичом,
а вот трубу уменьшать не рекомендуется
щель идет сквозная из поддувала вдоль топочной дверцы
шириной 2 см
т.е. через 4-6 ряды
|
_________________ ************************************
|
|
      |
 |
|