Уважаемые коллеги, помогите рассеять сомнения. 
 
Передо мной стоит задача ( скорее я сам себе ее поставил)  обогреть комнату 2 го этажа теплом от печи 1-го этажа посредством конвекции. Оговорюсь сразу что печное отопление не основное, скорее резервное ( на случай "ядерной войны" ну или отсутствия эл-ва). Дом каркасник, толщина утеплителя 250 мм. ну весь пирог мембран и пр. короче тепловой контур грамотный. 
 
 Суть вопроса... за основу взята печь ОИК 19Ф, при угловом размещении  в объеме конструкции есть возможность обустроить конвекционные камеры, нижняя часть которых будет работать на обогрев первого этажа, а верхняя часть  на обогрев комнаты 2-го этажа над печью. Забор воздуха для обогрева этажа будет забираться со второго этажа в гофроканале с уровня пола, а теплый воздух от печи подаваться на уровень 1,5 метра. 
 
 Будет ли работать такая схема??
 | 
 
 _________________ 8-921-743-33-53
	
  
	 
	
	
		
	 
	
		|  Описание: | 
		
			
		 | 
	 
	
		|  Размер файла: | 
		 58.56 КБ | 
	 
	
		|  Просмотров: | 
		 926 раз(а) | 
	 
	
		
  
 
  | 
	 
	 
	 
 | 
 
 
 | 
     | 
  | 
Сергей68 
 
 
  
Зарегистрирован: Пт 5 Декабрь  2008, 21:49 
Сообщения: 855 
Регион: Питер 
 
 | 
 Добавлено:
Чт 16 Февраль  2012, 12:24
 | 
   | 
 
 
 
Предварительный эскиз внешнего вида печи
 | 
 
 _________________ 8-921-743-33-53
	
  
	 
	
	
		
	 
	
		|  Описание: | 
		
			
		 | 
	 
	
		|  Размер файла: | 
		 28.71 КБ | 
	 
	
		|  Просмотров: | 
		 930 раз(а) | 
	 
	
		
  
 
  | 
	 
	 
	 
 | 
 
 
 | 
     | 
  | 
Андрей_Алексеевич 
 
 
  
Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь  2010, 19:17 
Сообщения: 5908 
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др. 
 
 | 
 Добавлено:
Чт 16 Февраль  2012, 12:53
 | 
   | 
 
 
 
Не часто, но встречается подобная задача... Главное - не ошибиться с рассчетами. Проблемы:
 
- несоответствие печи и отапливаемых ею помещений;
 
- разрушение кладочного раствора в швах (дымление);
 
- загрязнение подводящих каналов пылью бытовой.
 | 
 
 _________________ Печник - милостью и промыслом Божиим.
 
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей. 
 
89106130763 МТС 
 
andrejka61@mail.ru 
 
andrej.kuzmischev@yandex.ru
 | 
 
 
 | 
    | 
  | 
Elm 
 
 
  
Зарегистрирован: Пн 12 Декабрь  2011, 13:23 
Сообщения: 1413 
Регион: Первомайск (на Южном Буге) 
 
 | 
 Добавлено:
Чт 16 Февраль  2012, 12:56
 | 
   | 
 
 
 
Печь-то работать будет, только вот проблему пыли надо решить, что будет накапливаться в нижнем колене воздуховода и ес-но гореть.
 
Вторым недостатком забора воздуха прямо с уровня пола есть подогрев насыщенной C02 газовой смеси - на уровне пола его довольно много.
 
***
 
ИМХО 
 
Не стоит делить печку пополам, а сделать параллельные воздуховоды по всей длине - группу для первого этажа и группу для второго - так оно несколько эффективнее будет.
 
Выпускать теплый воздух надо пониже и чтобы он смешивался со свежим воздухом системы вентиляции - тогда и дышать будет легче и прогрев комнаты будет более равномерным. Помните истории про русскую избу - на печи тепло, а на лавке в ведре вода замерзала )))
 | 
 
| 
 | 
 
 
 | 
     | 
  | 
Сергей68 
 
 
  
Зарегистрирован: Пт 5 Декабрь  2008, 21:49 
Сообщения: 855 
Регион: Питер 
 
 | 
 Добавлено:
Чт 16 Февраль  2012, 13:50
 | 
   | 
 
 
 
Спасибо за советы! 
 
По вопросу деления пополам... уже не изменить, завтра начинаю.
 
 Вопрос пыли... на вент /решетки вклеиваются прямоугольники москитной сетки с ячеей поменьше, приподниму от уровня пола на 100 мм..
 
  По вопросу соответствия объема печи к объему помещения... Объем кирпичной кладки 1150 шт. + 90 шт. шамотки. Кубатура помещений 1-го этажа 100 м.куб. высота пот. 2,75, 2-го этажа 60м.куб  высота пот. 2,5.  По моему должно хватить. И еще раз повторюсь печное отопление не основное... в доме теплые полы, конвектора.
 | 
 
 _________________ 8-921-743-33-53
	
  
	 
	
	
		
	 
	
		|  Описание: | 
		
			
		 | 
	 
	
		|  Размер файла: | 
		 105.35 КБ | 
	 
	
		|  Просмотров: | 
		 1030 раз(а) | 
	 
	
		
  
 
  | 
	 
	 
	 
 | 
 
 
 | 
     | 
  | 
Elm 
 
 
  
Зарегистрирован: Пн 12 Декабрь  2011, 13:23 
Сообщения: 1413 
Регион: Первомайск (на Южном Буге) 
 
 | 
 Добавлено:
Чт 16 Февраль  2012, 14:03
 | 
   | 
 
 
 
Вент решетки отделят только саму крупную пыль... реально надо что-то типа автомобильного фильтра.
 
ИМХО, поднять забор надо минимум на 30 см от пола.
 | 
 
| 
 | 
 
 
 | 
     | 
  | 
Сергей68 
 
 
  
Зарегистрирован: Пт 5 Декабрь  2008, 21:49 
Сообщения: 855 
Регион: Питер 
 
 | 
 Добавлено:
Чт 16 Февраль  2012, 14:15
 | 
   | 
 
 
 
На счет авто/фильтра... это конечно сильно. Как то сомневаюсь что будет такой подсос воздуха что бы продавить этот фильтр. Решением проблемы  может послужить обустройство прочистных дверок из кирпича на ребро ?!
 | 
 
 _________________ 8-921-743-33-53
	
  
	 
	
	
		
	 
	
		|  Описание: | 
		
			
		 | 
	 
	
		|  Размер файла: | 
		 63 КБ | 
	 
	
		|  Просмотров: | 
		 872 раз(а) | 
	 
	
		
  
 
  | 
	 
	 
	 
 | 
 
 
 | 
     | 
  | 
Евгений Колчин 
 
 
  
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь  2002, 06:26 
Сообщения: 10143 
Регион: Москва 
 
 | 
 Добавлено:
Чт 16 Февраль  2012, 14:21
 | 
   | 
 
 
 
| Сергей68 писал(а): | 
 
 
По вопросу деления пополам... уже не изменить, завтра начинаю.
 
 | 
 
 
 
Может пока не поздно пересмотреть второй ярус печи и сократить его сопротивление, переконструировав в колпак, например. Тем самым вы уменьшите общее сопротивление печи и уменьшите зависимость самой печи от тяги трубы.
 | 
 
 _________________ ************************************
 | 
 
 
 | 
       | 
  | 
Сергей68 
 
 
  
Зарегистрирован: Пт 5 Декабрь  2008, 21:49 
Сообщения: 855 
Регион: Питер 
 
 | 
 Добавлено:
Чт 16 Февраль  2012, 14:34
 | 
   | 
 
 
 
Евгений добрый день. А там и есть колпак, точнее 2, слева и справа от трубы. Печь Кузнецова взята за основу, но не копирует ее полностью.
 | 
 
 _________________ 8-921-743-33-53
 | 
 
 
 | 
     | 
  | 
Евгений Колчин 
 
 
  
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь  2002, 06:26 
Сообщения: 10143 
Регион: Москва 
 
 | 
 Добавлено:
Чт 16 Февраль  2012, 14:43
 | 
   | 
 
 
 
тогда сорри ... не допонял схему
 | 
 
 _________________ ************************************
 | 
 
 
 | 
       | 
  | 
mvovec 
 
  
Зарегистрирован: Пн 11 Февраль  2008, 11:55 
Сообщения: 334 
Регион: Москва 
 
 | 
 Добавлено:
Чт 16 Февраль  2012, 14:48
 | 
   | 
 
 
 
| Сергей68 писал(а): | 
 
 
По вопросу деления пополам... уже не изменить, завтра начинаю.
 
  | 
 
 
 
Надеюсь, Вы понимаете, что полный прогрев печи наступает после натопа, то есть на второй третий день. До этого второй ярус нагревается ощутимо менее нижнего. 
 
Также ясно, что для эффективной конвекции необходимы максимальные разности в температурах, то есть конвективная поверхность печи должна быть максимально нагрета, ну хотя бы до 60-70 гр.
 | 
 
 _________________ Боже мой, неужели я так думаю.
 | 
 
 
 | 
   | 
  | 
Сергей68 
 
 
  
Зарегистрирован: Пт 5 Декабрь  2008, 21:49 
Сообщения: 855 
Регион: Питер 
 
 | 
 Добавлено:
Чт 16 Февраль  2012, 14:57
 | 
   | 
 
 
 
| mvovec писал(а): | 
 
 
Надеюсь, Вы понимаете, что полный прогрев печи наступает после натопа, то есть на второй третий день. До этого второй ярус нагревается ощутимо менее нижнего. 
 
 | 
 
 
 
Прекрасно осознаю... а главное до заказчика удалось донести.
 
Всем спасибо... поехал в гараж собирать "хохоряшки".
 
Постараюсь выкладывать фото отчет о ходе работ.
 | 
 
 _________________ 8-921-743-33-53
 | 
 
 
 | 
     | 
  | 
Сергей68 
 
 
  
Зарегистрирован: Пт 5 Декабрь  2008, 21:49 
Сообщения: 855 
Регион: Питер 
 
 | 
 Добавлено:
Сб 18 Февраль  2012, 00:36
 | 
   | 
 
 
 
Начало положено...
 | 
 
 _________________ 8-921-743-33-53
	
  
	 
	
	
		
	 
	
		|  Описание: | 
		
			
		 | 
	 
	
		|  Размер файла: | 
		 216.93 КБ | 
	 
	
		|  Просмотров: | 
		 970 раз(а) | 
	 
	
		
  
 
  | 
	 
	 
	 
 | 
 
 
 | 
     | 
  | 
Сергей68 
 
 
  
Зарегистрирован: Пт 5 Декабрь  2008, 21:49 
Сообщения: 855 
Регион: Питер 
 
 | 
 Добавлено:
Сб 18 Февраль  2012, 00:38
 | 
   | 
 
 
 
Кирпич зараза промерз, пока натаскали руки ледяные хоть и в перчатках.
 | 
 
 _________________ 8-921-743-33-53
	
  
	 
	
	
		
	 
	
		|  Описание: | 
		
			
		 | 
	 
	
		|  Размер файла: | 
		 225.61 КБ | 
	 
	
		|  Просмотров: | 
		 909 раз(а) | 
	 
	
		
  
 
  | 
	 
	 
	 
	 
	
	
		
	 
	
		|  Описание: | 
		
			
		 | 
	 
	
		|  Размер файла: | 
		 282.76 КБ | 
	 
	
		|  Просмотров: | 
		 874 раз(а) | 
	 
	
		
  
 
  | 
	 
	 
	 
 | 
 
 
 | 
     | 
  | 
Elm 
 
 
  
Зарегистрирован: Пн 12 Декабрь  2011, 13:23 
Сообщения: 1413 
Регион: Первомайск (на Южном Буге) 
 
 | 
 Добавлено:
Сб 18 Февраль  2012, 08:52
 | 
   | 
 
 
 | 
     | 
  | 
Сергей68 
 
 
  
Зарегистрирован: Пт 5 Декабрь  2008, 21:49 
Сообщения: 855 
Регион: Питер 
 
 | 
 Добавлено:
Сб 18 Февраль  2012, 11:10
 | 
   | 
 
 
 
| Elm писал(а): | 
 
| Второй ряд сами пилили? | 
 
 
 
Да, сами.
 | 
 
 _________________ 8-921-743-33-53
 | 
 
 
 | 
     | 
  | 
Сергей68 
 
 
  
Зарегистрирован: Пт 5 Декабрь  2008, 21:49 
Сообщения: 855 
Регион: Питер 
 
 | 
 Добавлено:
Сб 18 Февраль  2012, 22:26
 | 
   | 
 
 
 
За сегодня воткнули прочистные и поддувальную, и первый напуск полки.
 | 
 
 _________________ 8-921-743-33-53
	
  
	 
	
	
		
	 
	
		|  Описание: | 
		
			
		 | 
	 
	
		|  Размер файла: | 
		 119.86 КБ | 
	 
	
		|  Просмотров: | 
		 876 раз(а) | 
	 
	
		
  
 
  | 
	 
	 
	 
	 
	
	
		
	 
	
		|  Описание: | 
		
			
		 | 
	 
	
		|  Размер файла: | 
		 122.39 КБ | 
	 
	
		|  Просмотров: | 
		 929 раз(а) | 
	 
	
		
  
 
  | 
	 
	 
	 
	 
	
	
		
	 
	
		|  Описание: | 
		
			
		 | 
	 
	
		|  Размер файла: | 
		 309.93 КБ | 
	 
	
		|  Просмотров: | 
		 967 раз(а) | 
	 
	
		
  
 
  | 
	 
	 
	 
 | 
 
 
 | 
     | 
  | 
Elm 
 
 
  
Зарегистрирован: Пн 12 Декабрь  2011, 13:23 
Сообщения: 1413 
Регион: Первомайск (на Южном Буге) 
 
 | 
 Добавлено:
Вс 19 Февраль  2012, 11:24
 | 
   | 
 
 
 
А Вы случайно не ту делаете, что "Отопительная печь угловая 2000", которую недавно обсуждали?
 | 
 
| 
 | 
 
 
 | 
     | 
  | 
Сергей68 
 
 
  
Зарегистрирован: Пт 5 Декабрь  2008, 21:49 
Сообщения: 855 
Регион: Питер 
 
 | 
 Добавлено:
Вс 19 Февраль  2012, 12:00
 | 
   | 
 
 
 
Нет, но заинтрегован... дайте ссылочку, посмотрю.
 | 
 
 _________________ 8-921-743-33-53
 | 
 
 
 | 
     | 
  | 
Elm 
 
 
  
Зарегистрирован: Пн 12 Декабрь  2011, 13:23 
Сообщения: 1413 
Регион: Первомайск (на Южном Буге) 
 
 | 
 Добавлено:
Вс 19 Февраль  2012, 12:05
 | 
   | 
 
 
 
Где-то потерялась, даже ник автора темы запямятовал (((
 
 
Просто то, что сейчас, очень на нее похоже, а вот на эскиз - не очень.
 | 
 
| 
 | 
 
 
 | 
     | 
  | 
| 
 |