Приветствую всех,
 
 
В этом году приобрел дом в Псковской губернии, в доме печь - кухонная современная печь-плита с регулировкой подачи воздуха, подключенная к отопительному щитку. Схема конструкции на рисунке (не в масштабе, но все основные пропорции и местоположения элементов постарался передать точно). Но вся эта система работает как-то неправильно.
 
1. Холодная растопка. В дом приезжаем самое частое раз в неделю, погоды - сами видите. По приезде открываю все заслонки / дверцы и вентилирую печь с полчасика. Далее оставляю открытой только ЗЛХ, подача воздуха в плите на максимум и начинаю растопку. Растапливается крайне плохо, тяга очень слабая, хотя труба не менее 7 метров. При этом в дверце справа на трубе тяга есть. Если ветер сильный, то более-менее тянет, если ветра нет, то может даже дымить через дверцу справа на трубе. Так же дымит через все щели в плите. По мере прогрева дымление уменьшается. При этом надо отметить, что даже при полностью прогретой печи дрова горят "неактивно" и полной подаче воздуха, гудения и сильного пламени нет. Нагрев чайника 2 л занимает до получаса.
 
2. Переключение на ЗХ. По мере прогрева печи и начала «интенсивного» горения начинаю постепенно приоткрывать задвижку ЗХ и прикрывать задвижку ЛХ. Подача воздуха в плиту по прежнему макс. Только в случае сильного ветра процесс происходит без дымления в помещение. Далее, по мере прогрева щитка, дымление уменьшается, щиток нагревается.
 
3. Топка через щиток. Как бы не был прогрет щиток, полное закрытие задвижки ЛХ приводит к дымлению и погасанию топки. Приходится все время держать ЛХ приоткрытым. Уменьшение подачи воздуха в плиту замедляет горение, как и ожидается. Но перевод в полностью отопительный (тлеющий) режим невозможен – тяги нет, печь гаснет. Из-за приоткрытой ЗЛХ щиток нагревается медленно и дрова уходят …
 
 
Опытным путем выяснено, что любые отклонения от вышеописанных процедур приводят к дымлению в помещение и погасанию печи.
 
 
В качестве дополнительной информации могу сказать, что до нас домом пользовались от силы пару раз в год, мы по приобретении дома ничего с печью не делали, за исключением косметической отделки задней стороны щитка (ибо был голый кирпич.
 
 
Прошу совета – что с печью и как решить вопрос «малой кровью»?
 | 
 
	
  
	 
	
	
		
	 
	
		|  Описание: | 
		
			
		 | 
	 
	
		|  Размер файла: | 
		 14.44 КБ | 
	 
	
		|  Просмотров: | 
		 654 раз(а) | 
	 
	
		
  
 
  | 
	 
	 
	 
 | 
 
 
 | 
   | 
  | 
Игорь 2 
 
 
  
Зарегистрирован: Пн 1 Февраль  2010, 13:16 
Сообщения: 1006 
Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина 
 
 | 
 Добавлено:
Пт 7 Ноябрь  2014, 13:31
 | 
   | 
 
 
 
| Цитата: | 
 
|  печь - кухонная современная печь-плита с регулировкой подачи воздуха | 
 
   - вот это место поподробнее опишите или фотку
 | 
 
 _________________ телефон +79217415105  https://vk.com/id60358428
 | 
 
 
 | 
    | 
  | 
Гребенчюк Андрей 
 
 
  
Зарегистрирован: Чт 9 Сентябрь  2010, 17:23 
Сообщения: 1211 
Регион: Ленинградская область 
 
 | 
 Добавлено:
Пт 7 Ноябрь  2014, 14:36
 | 
   | 
 
 
 
Тут или надо воочию. увидеть или фото хотя бы посмотреть всякая переделка печи может и подводные камни обнаружить
 | 
 
| 
 | 
 
 
 | 
   | 
  | 
Lutzow 
 
  
Зарегистрирован: Пт 7 Ноябрь  2014, 11:15 
Сообщения: 15 
Регион: Питер 
 
 | 
 Добавлено:
Пт 7 Ноябрь  2014, 15:11
 | 
   | 
 
 
 
Печь-плита - http://www.oranier-heiztechnik.de/festbrennstoffherd-linz-81, описаний на русском и английском нет в принципе. История появления неизвестна.
 
 
По поводу увидеть - я правильно понял, что без переделки печи не обойтись? А можно ли прочистить все без разбора? Может ли быть причиной всех проблем забитость трубы? Домом много лет практически не пользовались, не исключено появление птичьих гнезд - слышал, что такое бывает.
 | 
 
| 
 | 
 
 
 | 
   | 
  | 
Vova-U 
 
 
  
Зарегистрирован: Пт 30 Июль  2010, 12:28 
Сообщения: 979 
Регион: Питер 
 
 | 
 Добавлено:
Пт 7 Ноябрь  2014, 15:27
 | 
   | 
 
 
 | 
    | 
  | 
Lutzow 
 
  
Зарегистрирован: Пт 7 Ноябрь  2014, 11:15 
Сообщения: 15 
Регион: Питер 
 
 | 
 Добавлено:
Пт 7 Ноябрь  2014, 15:59
 | 
   | 
 
 
 
Я правильно понимаю - что 250 градусов это слишком мало для подобной конструкции кирпичная труба + щиток? Сколько градусов на выходе обычной топки, каковую Вы рекомендуете пристроить?
 
 
Требуемая тяга 0,1 мбар - это много или мало?
 | 
 
| 
 | 
 
 
 | 
   | 
  | 
Гребенчюк Андрей 
 
 
  
Зарегистрирован: Чт 9 Сентябрь  2010, 17:23 
Сообщения: 1211 
Регион: Ленинградская область 
 
 | 
 Добавлено:
Пт 7 Ноябрь  2014, 16:12
 | 
   | 
 
 
 
| Lutzow писал(а): | 
 
Печь-плита - http://www.oranier-heiztechnik.de/festbrennstoffherd-linz-81, описаний на русском и английском нет в принципе. История появления неизвестна.
 
 
По поводу увидеть - я правильно понял, что без переделки печи не обойтись? А можно ли прочистить все без разбора? Может ли быть причиной всех проблем забитость трубы? Домом много лет практически не пользовались, не исключено появление птичьих гнезд - слышал, что такое бывает. | 
 
 
 
 
все может быть
 | 
 
| 
 | 
 
 
 | 
   | 
  | 
Игорь 2 
 
 
  
Зарегистрирован: Пн 1 Февраль  2010, 13:16 
Сообщения: 1006 
Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина 
 
 | 
 Добавлено:
Пт 7 Ноябрь  2014, 18:04
 | 
   | 
 
 
 
| Lutzow писал(а): | 
 
Печь-плита - http://www.oranier-heiztechnik.de/festbrennstoffherd-linz-81, описаний на русском и английском нет в принципе. История появления неизвестна.
 
 
По поводу увидеть - я правильно понял, что без переделки печи не обойтись? А можно ли прочистить все без разбора? Может ли быть причиной всех проблем забитость трубы? Домом много лет практически не пользовались, не исключено появление птичьих гнезд - слышал, что такое бывает. | 
 
 
 
 
 Не будет эта плита нормально работать со щитом Н И К О Г Д А .
 | 
 
 _________________ телефон +79217415105  https://vk.com/id60358428
 | 
 
 
 | 
    | 
  | 
Vova-U 
 
 
  
Зарегистрирован: Пт 30 Июль  2010, 12:28 
Сообщения: 979 
Регион: Питер 
 
 | 
 Добавлено:
Пт 7 Ноябрь  2014, 18:17
 | 
   | 
 
 
 
| Lutzow писал(а): | 
 
| Я правильно понимаю - что 250 градусов это слишком мало для подобной конструкции кирпичная труба + щиток? Сколько градусов на выходе обычной топки, каковую Вы рекомендуете пристроить? | 
 
 
 
Что бы Вы не пристроили -- будет нормально, топка с опускным всяко больше 400
 
Искры даже полетят в щиток, что тоже не плохо для сгорания сажи.
 
Но это будет следующий отдельный вопрос, вам нужно понять как эту топку пристроить, где, и как теперь воткнуть плиту в трубу.
 
Планировка, площадь дачки и т.д.
 
| Цитата: | 
 
| Требуемая тяга 0,1 мбар - это много или мало? | 
 
 
 
Это более чем хорошо
 
1 мбар = 0,75 мм.рт.ст, а труба даёт 1-5мм. (перепад 10-20 мм.рт.ст. -- ураган очень сильный с огромными разрушениями)
 | 
 
| 
 | 
 
 
 | 
    | 
  | 
Lutzow 
 
  
Зарегистрирован: Пт 7 Ноябрь  2014, 11:15 
Сообщения: 15 
Регион: Питер 
 
 | 
 Добавлено:
Пт 7 Ноябрь  2014, 21:26
 | 
   | 
 
 
 
Спасибо за информацию, просветили. Буду копить деньги к весне и думать, что делать.
 
 
И еще вопрос - можете ли посоветовать уважаемого мастера в районе Гдов - Сланцы? Прошу прощения, что спрашиваю здесь, а не в профильной ветке.
 | 
 
| 
 | 
 
 
 | 
   | 
  | 
Vova-U 
 
 
  
Зарегистрирован: Пт 30 Июль  2010, 12:28 
Сообщения: 979 
Регион: Питер 
 
 | 
 Добавлено:
Пт 7 Ноябрь  2014, 23:04
 | 
   | 
 
 
 
Сам я не печник.
 
Посмотрите этот форум, не по количеству постов, а по количеству печей
 
Посмотрите белорусский форум http://www.stroiteli.info/forum.php -- всё ближе люди к Питеру, да и работает половина их по России.
 
Спросите на дачке -- есть ли печник там 
 
да вам настолько простенькая нужна, что сами сложите, 50 красных кирпичей да 20 шамотных (имхо)
 
Надо только определиться что нужно...
 | 
 
| 
 | 
 
 
 | 
    | 
  | 
Lutzow 
 
  
Зарегистрирован: Пт 7 Ноябрь  2014, 11:15 
Сообщения: 15 
Регион: Питер 
 
 | 
 Добавлено:
Сб 8 Ноябрь  2014, 07:56
 | 
   | 
 
 
 
Большое спасибо! Но я скорее займусь перекладкой / переделкой руками профессионалов - хочется задействовать еще и могучее основание трубы (на схеме справа), оно расположено прямо в помещении, но всегда холодное. Предполагаю, что давным-давно там была топка, позднее по каким-то причинам заложенная.
 
 
Но в любом случае буду искать профи для консультаций по-месту.
 
 
Еще раз большое спасибо Вам и остальным ответившим за комментарии и советы.
 | 
 
| 
 | 
 
 
 | 
   | 
  | 
Вогнистый Владимир 
 
 
  
Зарегистрирован: Сб 7 Апрель  2012, 16:13 
Сообщения: 811 
Регион: Мариуполь, Украина 
 
 | 
 Добавлено:
Сб 8 Ноябрь  2014, 08:31
 | 
   | 
 
 
 
Вы перепутали задвижки. С лева ЗХ / зимний ход / а вот справа ЗЛХ- задвижка летненго хода. Нет ище одной дверки прочистной - она на уровне подключения печи - только правей / ближе к ЗХ/. но все равно при высоте вашей трубы - должна печь- свистеть. Вопрос состоит в том - что печь могли подключить в поворотное колено / подвертку/ . поэтому и ЗЛХ- не работает. быстрей всего - неправильное подключение печи. так что - почистите сажу. если не поможет - на весну прийдется перебрать щиток. Поднять камеру дожига и открыть путь на ЗЛХ.
 | 
 
 _________________ Печь - это душа дома!!!
 | 
 
 
 | 
     | 
  | 
Вогнистый Владимир 
 
 
  
Зарегистрирован: Сб 7 Апрель  2012, 16:13 
Сообщения: 811 
Регион: Мариуполь, Украина 
 
 | 
 Добавлено:
Сб 8 Ноябрь  2014, 08:31
 | 
   | 
 
 
 
Вы перепутали задвижки. С лева ЗХ / зимний ход / а вот справа ЗЛХ- задвижка летненго хода. Нет ище одной дверки прочистной - она на уровне подключения печи - только правей / ближе к ЗХ/. но все равно при высоте вашей трубы - должна печь- свистеть. Вопрос состоит в том - что печь могли подключить в поворотное колено / подвертку/ . поэтому и ЗЛХ- не работает. быстрей всего - неправильное подключение печи. так что - почистите сажу. если не поможет - на весну прийдется перебрать щиток. Поднять камеру дожига и открыть путь на ЗЛХ.
 | 
 
 _________________ Печь - это душа дома!!!
 | 
 
 
 | 
     | 
  | 
Vova-U 
 
 
  
Зарегистрирован: Пт 30 Июль  2010, 12:28 
Сообщения: 979 
Регион: Питер 
 
 | 
 Добавлено:
Сб 8 Ноябрь  2014, 15:08
 | 
   | 
 
 
 
| Lutzow писал(а): | 
 
| Большое спасибо! Но я скорее займусь перекладкой / переделкой руками профессионалов - хочется задействовать еще и могучее основание трубы (на схеме справа), оно расположено прямо в помещении, но всегда холодное.  | 
 
 
 
 
Ну тогда тем более, с коренной трубой смотрите в сторону каминопечи, они обычно -- противоточки и коренная труба там в тему
 | 
 
| 
 | 
 
 
 | 
    | 
  | 
Гребенчюк Андрей 
 
 
  
Зарегистрирован: Чт 9 Сентябрь  2010, 17:23 
Сообщения: 1211 
Регион: Ленинградская область 
 
 | 
 Добавлено:
Сб 8 Ноябрь  2014, 16:38
 | 
   | 
 
 
 
| Lutzow писал(а): | 
 
Большое спасибо! Но я скорее займусь перекладкой / переделкой руками профессионалов - хочется задействовать еще и могучее основание трубы (на схеме справа), оно расположено прямо в помещении, но всегда холодное. Предполагаю, что давным-давно там была топка, позднее по каким-то причинам заложенная.
 
 
Но в любом случае буду искать профи для консультаций по-месту.
 
 
Еще раз большое спасибо Вам и остальным ответившим за комментарии и советы. | 
 
 
 
 
Совершенно правильное решение ищите профи. Так хоть результат будет очень хороший ну и договор обязательно не забудьте, уже и такие случае что вроде фирма а претензий к ней куда. Да и многие печники тоже воруют чужие работы и выставляют за свои. Удачи в поисках.
 | 
 
| 
 | 
 
 
 | 
   | 
  | 
Lutzow 
 
  
Зарегистрирован: Пт 7 Ноябрь  2014, 11:15 
Сообщения: 15 
Регион: Питер 
 
 | 
 Добавлено:
Вс 9 Ноябрь  2014, 09:17
 | 
   | 
 
 
 
| Вогнистый Владимир писал(а): | 
 
| Вы перепутали задвижки.  | 
 
 
 
Однозначно нет. Проверено опытным путем. По крайней мере работает именно так, как я описал. Логика каналов мне непонятна    Не исключаю, что Вы правы, печь подключали "по месту" и внесли изменения в каналы щитка.
 | 
 
| 
 | 
 
 
 | 
   | 
  | 
Вогнистый Владимир 
 
 
  
Зарегистрирован: Сб 7 Апрель  2012, 16:13 
Сообщения: 811 
Регион: Мариуполь, Украина 
 
 | 
 Добавлено:
Вс 9 Ноябрь  2014, 20:23
 | 
   | 
 
 
 
Мне достаточно - видеть Вашу схему.  Можете меня обсмеяять при ВСЕХ - я знаю что -как стоят задвижки..  И знаю - как устроены Щитки. Жду Ваших доводов.
 | 
 
 _________________ Печь - это душа дома!!!
 | 
 
 
 | 
     | 
  | 
Lutzow 
 
  
Зарегистрирован: Пт 7 Ноябрь  2014, 11:15 
Сообщения: 15 
Регион: Питер 
 
 | 
 Добавлено:
Вс 9 Ноябрь  2014, 20:36
 | 
   | 
 
 
 
Понимаю и принимаю Ваше недоумение, по моему инженерному мнению такой функционал задвижек нелогичен. Но по факту - тяга на холодную есть только при открытой левой задвижке, а при открытии правой начинает греться щиток.
 | 
 
| 
 | 
 
 
 | 
   | 
  | 
Вогнистый Владимир 
 
 
  
Зарегистрирован: Сб 7 Апрель  2012, 16:13 
Сообщения: 811 
Регион: Мариуполь, Украина 
 
 | 
 Добавлено:
Пн 10 Ноябрь  2014, 00:09
 | 
   | 
 
 
 
при таком раскладе - значить печь подключена в камеру дожига, найдите прощистную дверку / где подвертка/ и почистите сажу. и как инженер - инженеру .что у вас находится с лева от вашей задвижки ЛХ---?
 | 
 
 _________________ Печь - это душа дома!!!
 | 
 
 
 | 
     | 
  | 
| 
 |